Profibus mit dem SFC12

Mujo

Level-1
Beiträge
46
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
CPU: 315 -2DP
Step7 Version 5.4 SP2

Frage zum SFC12:

Wir haben eine Profibus Anlage mit Profibus (Lumberg) Inseln und Profibus (Festo) Ventilinseln. Je nach Produkt haben wir verschieden Große Ausbaustufen. In der Hardware sind alle Profibusteilnehmer angelegt die möglich sind.

Beim Neustart oder Teilenummeränderung deaktiviere ich je nach Produkt mit dem SFC12 die entsprechenden Teilnehmer!

Es funktioniert auch alles wunderbar, NUR leuchtet die ganze Zeit die Systemfehler LED und die Busfehler LED blinkt. Es funktioniert aber alles.

Sollte ich nun einmal nicht da sein und jemand anderst macht den Schaltschrank auf, könnte dieser denken das ein Fehler vorliegt. Was nicht der Fall ist.

Die CPU ist auf RUN und unter der Diagnose die keinen Fehler anzeigt fällt lediglich der Punkt auf Soll/Ist- differenz!

Hat jemand eine Ahnung was ich noch anderst machen muss?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Nein, die deaktivierten Adressen sind nicht phsikalisch am Netz. Es werden nur die aktiviert die auch angeschlossen sind. Der Rest wird deaktiviert!
 
Hi Mujo!

Hab mich in letzter Zeit mit SFC12 an der S7-400 mit IM467 und CP443-5 ext beschäftigt. Es ist völlig normal das die roten LED's an den deaktivierten Teilnehmern leuchten.
Nur an der CPU geht keine rote Funzel an. :s12:

Man sollte aber auch davon aus gehen, dass ein Instandhalter weiß, das sowas Auftritt, wenn kein Mastersystem (also Anlage getrennt) vorhanden ist. Das haben wir selbst unseren "Traditionselektrikern" beibringen können. :sc7:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Irgendwie kann ich Dir TagebauCoder und Dir Borromeus nicht folgen!?

Tagebaucoder:

Zitat: Man sollte aber auch davon aus gehen, dass ein Instandhalter weiß, das sowas Auftritt, wenn kein Mastersystem (also Anlage getrennt) vorhanden ist. Das haben wir selbst unseren "Traditionselektrikern" beibringen können.

--> Verstehe ich nicht was Du mir damit sagen willst. Hilft mir nicht weiter! In meiner Anlage ist nichts getrennt. Es gibt nur je nach Produkt mehr oder weniger Slaves!

Borromeus:

Zitat: Naja, warum drehst Du nicht die SPG- Versorgung ab? Dann leuchtet nichts mehr

--> Wie soll mir diese Aussage weiterhelfen? :confused:
 
Zitat:
Beim Neustart oder Teilenummeränderung deaktiviere ich je nach Produkt mit dem SFC12 die entsprechenden Teilnehmer!

Schalte damit einen Ausgang der die Spgsversorgung der IM abdreht.
Vielleicht habe ich es ja auch falsch verstanden, aber es geht darum, dass andere IH- Leute nicht nervös werden wenn sie ein rotes Lamperl sehen, oder bin ich jetzt daneben?
Wenn Du produktabhängig eh weisst welche IM's nicht vorhanden sind hilft nur Spannung aus denke ich. Wie willst Du einem Slave sonst sagen er soll nicht blinken wenn Du selbigen nicht mehr erreichst?
 
Mujo,

wenn ich dich richtig verstehe, sprichst du von den LED's an der CPU? :confused: Weil die Teilnehmer ohne Mastersystem gibts ja dann nicht. Höchstens ein Mastersystem, indem Teilnehmer (Slaves) fehlen.
Von was für einer IM sprecht Ihr eigentlich?? Arbeite fast nur mit S7-400. Daher kenne ich die IM467, eine simple kostengünstige DP-Masteranschaltung. Gibts
auch ne IM367 oder wie?:confused:
Die LED an der CPU darf bei deaktivierten Teilnehmern nicht leuchten.

Deaktiviere die Teilnehmer, geh in HWKonfig, gehe Online, Markiere einen deaktivierten Teilnehmer, Rechte Maustaste --> Baugruppenzustand
Registerkarte Allgemein, Was steht bei Status: ????
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jetzt kommen wir dem Problem näher...

Hallo!

Es ist wie TagebauCoder schreibt. Ich meine die LED`s an der CPU. Und ja, die Slaves die abgemeldet werden sind physikalisch auch nicht vorhanden! Das mit dem"IM" habe ich auch nicht verstanden!

Das mit der HW Konfig werde ich mir anschauen und dann melden. Habe nächste Woche Urlaub :sm24: und melde mich deshalb erst in zwei Wochen wieder! Möchte einfach auch prinzipiell wissen was dieses Problem verursacht (Es funktioniert alles und trotzdem leuchten Fehler auf?!). Meinen ersten Probeaufbau habe ich damals mit einer alten 315-2DP gemacht und da sind die CPU LED`s ausgeblieben.

Danke für Euere tolle Hilfe bis jetzt. Melde mich wieder!
 
War heute nochmal an einer S7-400, mit einem CP443-5Ext als DP Master. Hier werden in Abhängigkeit eines Eingangs, einige DP-Slaves Deaktiviert. Bezüglich LED Status sieht das folgendermassen aus:

Eingang 1 Signal, dh. Slaves deaktivieren
Spannungswiederkehr
Hochlauf:
Stop Leuchtet
Run Blinkt

kurzes aufleuchten von EXTF

RUN Leuchtet
 
Mujo,


Deaktiviere die Teilnehmer, geh in HWKonfig, gehe Online, Markiere einen deaktivierten Teilnehmer, Rechte Maustaste --> Baugruppenzustand
Registerkarte Allgemein, Was steht bei Status: ????


Hallo!

Bin wieder zurück aus meinem Urlaub. Online steht in der HW Konfig folgendes bei einem Slave:

Baugruppe projektiert, aber nicht vorhanden
Soll-/Ist-Abweichung:
(gesteckter und konfigurierter Baugruppentyp stimmen nicht überein)
- Soll-Typ: DP-Slave (Bestell-Nr. = ???)
- Ist-Typ: Nicht vorhanden
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Fehler gefunden ...

Hallo!

Die Fehler habe ich gefunden. 2 Slaves hatten die falsche Hex Adresse am SFC12 (wenn man zuviel kopiert) und das MP177 das noch am Profibus hängt war nicht als letztes Gerät eingestellt (DIP Schalter).

Danke an alle die mir Tipps gegeben haben.
 
Danke

Danke für den Bericht. Bin immer froh wenn ich noch eine Info bekomme, woran es gelegen hat. Vieleicht hab ich ja auch mal das gleiche Problem...
 