Daten von Allen Bradley nach S7

CrackerJack1

Level-1
Beiträge
25
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Ich möchte gern 10 Doppelwörter von einer Allen Bradley 5000 SPS an eine
Siemens CPU 315 2DP schicken. Kennt da jemand ne gute möglichkeit die Steuerungen zu verbinden?? Von Allen Bradley kenn ich leider nicht sehr viel. Danke im Vorraus
 
2 einfache Möglichkeiten:

1. einen Profibus-Scanner an der AB-Steuerung verbauen und entweder per Master/Slave-Verbindung oder per DP/DP-Koppler kommpunizieren lassen.

2. Anybus-Gateway, welches auf S7-Seite Profibus-DP Slave ist und auf AB-Seite DeviceNet-Slave oder Ethernet/IP-Slave


Alle anderen Lösungen (RS232, TCP/IP, DCF77) sind mit viel arbeit verbunden und entweder langsam oder unzuverlässig.


mfg
Maxl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

die Profibuskarte an der A&B funktioniert zwar gut aber ist recht gemein. Parametierung über Hyperterminal, und EProm schreiben an der Allen Bradley für zum Abschuß der Profibuskarte. Also wieder neu parametrieren

Gruß
Silke
 
Also die Funkuhrversion würde mich mal interessieren :D
Mit Funkuhr hat das nichts zu tun, sondern mit dem verwendeten Protokoll (nachzulesen unter http://de.wikipedia.org/wiki/Langwellensender_DCF77 --> Zeitinformation).

Dabei werden binnen einer Minuten 59 bit Daten über 1 Signalleitung übertragen. Das Grundprinzip lässt sich auch beschleunigen, z.B. kann man statt des 100ms/200ms/1sek Rasters auch schnellere Zeitraster verwenden (wenn dies die Steuerung zulässt). Die korrekte Übertragung lässt sich bei jedem Bit kontrollieren.

Ist nicht meine Idee, hab aber vor einigen Wochen einen Programmierer kennengelernt, der auf die Weise die Systemzeit von SPS und Robotern synchronisiert. Interessant ist dabei einfach, dass dies ein Protokoll aus den 50er Jahren ist. :cool:


mfg
Maxl
 
Ich habe vor Jahren mal eine PLC5 CPU mit einer 300er Siemens über TPC/IP gekoppelt.
Die Menge der Daten war zwar geringer, aber es müsste auch der genannten funktionieren.
Das Ganze ist schon eine Weile her, daher kann ich mich auf der PLC5 Seite nicht mehr hundertprozentig erinnern, ich glaube aber so dramatisch war das garnicht.

Wenn Du überhaupt nicht weiterkommst würde ich mal durch mein staubiges Archiv wandern und schauen wies war.
 
Siemens nach Allen Bradley

Hallo
Das Thema würd mich auch Interessieren da ich eine Anlage in USA aufbaue und wir sollen von unserem Teil Daten zu einem Leitstand schicken. Die Kopplung ist über TC/IP erfolgt ich habe eine 315-2DP/PN CPU im einsatz die andere CPU ist Model 1756 (?) hat mir der Ami gesagt. Ich soll im ca. 40 Wörter schicken (Bit, Int, Dint) ist das auch so einfach zu bewerkstelligen oder gibts da noch diverse Probleme? Habe sowas nch nie gemacht und wollte mal nachfragen.

FG elektro hirs
 
die andere CPU ist Model 1756 (?)

der Typ der CPU ist hier mehr oder weniger Wurst. 1756 steht für Controllogix. Die CPU hat nur eine serielle Schnittstelle, alles andere kommt extra. Wie oben bereits geschrieben gibt's diverse andere Möglichkeiten, unter anderem evtl. über die 1756-EWEB Karte. Da solltest Du Dich allerdings mit Sockets auskennen, die Kommunikation wird dann auch in der EWEB Karte programmiert und nicht in der CPU (1756-L..)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
am besten nehmt Ihr eine CLX-ProfiBus Karte von SST die in die LOGIX eingesetzt wird.
Funktioniert völlig Problemlos wenn diese korrekt konfiguriert wurde.
Probleme gibt es evtl. (mit Sicherheit???) beim Programmdownload in die SST-Karte.
Bloß niemals den Hyperterminal benutzen. Normalerweise reicht die mitgelieferte SST Software aus.
Meistens ging nach dem Benutzen des Hyperterminals nix mehr und ich konnte die Karte wieder zu Rockwell schicken.
Das gilt übrigends auch für die SLC-SST ProfiBus Karte.

:twisted:

Gruß
 