Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: Brauche schnell Hilfe bei S7 200

  1. #1
    Registriert seit
    30.06.2007
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Forum,

    ich soll bei Bekannten mit einer S7 200 etwas machen.
    eingebaut ist eine CPU 214, Software ist Step7 Micro Win Version 1.2.
    Ich hab das Programm ausgelesen, kann aber nicht auf KOP umstellen.
    Ich bekomme immer ein Netzwerk angezeigt in dem "ungültig" steht.
    Wäre ja alles nicht tragisch, aber ich kann nicht in AWL arbeiten und mit Siemens stehe ich auch auf Kriegsfuß.
    KAnn mir jemand helfen?

    Danke und Gruß
    Stefan
    Zitieren Zitieren Brauche schnell Hilfe bei S7 200  

  2. #2
    Registriert seit
    16.07.2006
    Beiträge
    157
    Danke
    14
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Stefan..
    Ich bin mir nicht 100%ig sicher aber ich glaube,dir bleibt nix anderes übrig als AWL anzuwählen und zu analysieren, was wie in dem Netzwerk verabeitet wird. Vielleicht sind es auch nur zu viele Befehle als AWL in dem Netzwerk. Du kannst versuchen, es sinnvoll auf mehrere Netzwerke (dazu musst du Netzwerke einfügen) splitten, so dass du es dann auch in KOP anzeigen lassen kannst.
    VIEL GLÜCK !!!
    Holger

  3. #3
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Haiger
    Beiträge
    120
    Danke
    4
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hi,

    kannst Du das NW in dem üngültig erscheint mal in AWL Posten.
    Es liegt definitiv daran das dieses Netzwerk nicht in KOP übersetzt werden kann.

    Gruß
    Andreas
    Wichtig ist am Ende auch egal!

  4. #4
    Stefan ZG ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.06.2007
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Network
    Ld Sm0.1
    O E2.7
    R A0.0, 10
    R M2.0, 17
    R M7.0, 2
    S M7.3, 1
    R M12.0, 9
    R M17.0, 3
    R M22.0, 1
    S M22.1, 1
    R M22.2, 1
    R M27.0, 18
    R T48, 1
    R T49, 1
    Movw +0, Vw10
    Movd +0, Ac0
    Movb Smb28, Ac0
    Div +28, Ac0
    +i +1, Ac0
    Mul +10, Ac0
    Movw Ac0, Vw10
    Movw +0, Vw12
    Movd +0, Ac0
    Movb Smb29, Ac0
    Div +8, Ac0
    +i +30, Ac0
    Mul +10, Ac0
    Movw Ac0, Vw12
    Jmp 0
    Ld T47
    S M22.1, 1
    R M22.2, 1
    O M22.1
    Ton T46, Vw6
    Ld T46
    S M22.2, 1
    R M22.1, 1
    O M22.2
    Ton T47, Vw8
    Ld E2.0
    Un E2.1
    S M3.1, 1
    Ldn E2.4
    Un E2.3
    S M2.1, 1
    Ldn E2.5
    Un E2.2
    S M2.2, 1
    Ldn E2.5
    Un E2.4
    S M2.3, 1
    Ldn E2.2
    Un E2.3
    S M2.4, 1
    Ld E2.4
    Un E2.2
    S M2.5, 1
    Ld E2.5
    Un E2.3
    S M2.6, 1
    Ldn E1.0
    Un E1.1
    S M2.7, 1
    Ldn E2.6
    S M3.0, 1
    Ldn E1.4
    U A0.4
    Un M17.2
    S M3.3, 1
    Ld E0.0
    U E0.2
    S M3.4, 1
    Ld E0.0
    U E0.3
    S M3.5, 1
    Ld Sm4.3
    S M3.7, 1
    Ld Sm5.0
    S M4.0, 1
    Ld M2.1
    O M2.2
    O M2.3
    O M2.4
    O M2.5
    O M2.6
    O M2.7
    O M3.0
    O M3.1
    O M3.2
    O M3.3
    O M3.4
    O M3.5
    O M3.7
    O M4.0
    S M2.0, 1
    Ld M2.0
    Eu
    R A0.0, 10
    Jmp 3
    Ldn E0.1
    S M7.0, 1
    Ld E0.2
    U E0.1
    Ton T44, +20
    U T44
    S M17.0, 1
    Ld E0.3
    Ton T38, +20
    U T38
    S M12.0, 1
    Ld E2.0
    U E0.0
    Un M27.3
    Ton T52, +20
    U T52
    Un M27.1
    S M27.0, 1
    Ldn E2.1
    U E0.0
    Un M27.3
    Ton T53, +20
    U T53
    Un M27.0
    S M27.1, 1
    Ld M7.0
    U A0.4
    Ldn E1.3
    U A0.4
    Old
    Ld E0.0
    U E1.0
    Un A0.4
    Old
    Ld M3.3
    U A0.4
    Ld M2.7
    U A0.4
    Old
    S M7.2, 1
    Old
    Ld M3.1
    O M2.1
    O M2.2
    O M2.3
    O M2.4
    O M2.5
    O M2.6
    O M3.0
    O M3.4
    O M3.5
    O M3.7
    O M4.0
    Old
    S M7.1, 1
    R M12.0, 9
    R M17.0, 3
    R M22.0, 3
    R M27.2, 18
    Ldn M7.1
    Jmp 2
    Ld M7.1
    Eu
    R A0.5, 5
    R T45, 1
    Ld M7.1
    U E1.0
    Un M2.7
    = A0.5
    Ld M7.1
    U M7.2
    Ld M7.1
    Un E1.0
    Old
    R A0.4, 1
    Ldn E1.0
    O M2.7
    U M7.1
    R M7.0, 3
    S M7.3, 1
    Ld Sm0.0
    Jmp 3
    Lbl 2
    Ld E0.0
    Ed
    R A0.5, 5
    R A1.1, 1
    R M27.0, 18
    Ld E0.0
    Un M12.1
    Un M17.1
    Jmp 4
    Ld M12.0
    Un M2.0
    U M7.3
    Un A0.4
    U E2.5
    S M12.1, 1
    R M17.1, 3
    R T45, 1
    R M22.0, 3
    Not
    R M12.0, 1
    Ld M12.1
    Eu
    R A0.4, 6
    Ld M12.1
    Un E2.5
    S M12.1, 6
    Ld M12.1
    Un M12.2
    Ton T39, Vw0
    Ld M12.1
    Un M12.2
    U T39
    S M12.2, 1
    Ld M12.2
    Un M12.3
    Ton T40, Vw2
    U T40
    S M12.3, 1
    Ld M12.3
    Un M12.4
    Ton T41, Vw0
    Ld M12.3
    Un M12.4
    U T41
    S M12.4, 1
    Ld M12.4
    Un M12.5
    Ton T42, Vw2
    U T42
    S M12.5, 1
    Ld M12.5
    Un M12.6
    Un E2.5
    S M12.6, 1
    Ld M12.6
    Un M12.7
    Ton T43, +40
    U T43
    S M12.7, 1
    Ld M12.7
    Un M13.0
    Un E2.4
    S M13.0, 1
    Ld M13.0
    O M2.0
    R M12.0, 9
    Ld M12.1
    Un M12.2
    Ld M12.3
    Un M12.4
    Old
    Ld M12.5
    Un M12.6
    Old
    U E2.5
    U E2.3
    Un A0.7
    = A1.0
    Ld M12.7
    Un M13.0
    U E2.4
    U E2.2
    Un A1.0
    = A0.7
    Ld M12.1
    Jmp 3
    Ld M17.0
    Un M2.0
    Un M12.1
    Un E1.0
    Un A0.4
    S M17.1, 1
    Not
    R M17.0, 1
    Ld M17.1
    U E1.3
    S A0.4, 1
    R M7.3, 1
    S M17.2, 1
    Ton T45, Vw4
    Ld M17.1
    U T45
    O M2.0
    R M17.0, 3
    Ldn E0.0
    Un E0.3
    S M22.0, 1
    Ld M22.0
    U E0.4
    Un A0.6
    U E1.0
    Un M2.7
    = A0.5
    Ld M22.0
    U E0.5
    Un A0.5
    U E1.1
    Un M2.7
    = A0.6
    Ld M22.0
    U E0.6
    Un A1.0
    U E2.4
    U E2.2
    Un M2.1
    Un M2.2
    Un M2.3
    Un M2.4
    Un M2.5
    Un M2.6
    Un M3.0
    = A0.7
    Ld M22.0
    U E0.7
    Un A0.7
    U E2.5
    U E2.3
    U M22.1
    Un M22.2
    Un M2.1
    Un M2.2
    Un M2.3
    Un M2.4
    Un M2.5
    Un M2.6
    Un M3.0
    = A1.0
    Ld Sm0.0
    Jmp 3
    Lbl 4
    Ld E0.0
    Eu
    R A0.5, 5
    R M12.0, 9
    R M17.0, 3
    R T45, 1
    R M22.0, 1
    Ld E0.0
    S M27.2, 1
    Ld M3.1
    O M2.1
    O M2.2
    O M2.3
    O M2.4
    O M2.5
    O M2.6
    U E0.0
    R M27.0, 18
    Ld M27.2
    Un M27.3
    Lps
    U M27.0
    Un M27.1
    S M27.3, 1
    S M27.4, 1
    Lpp
    Un M27.0
    U M27.1
    S M27.3, 1
    S M28.3, 1
    Ld M27.2
    U M27.3
    Lps
    U M27.4
    Lps
    Lps
    U E2.4
    S M27.5, 1
    Lpp
    Un E2.4
    U E1.0
    Un M2.7
    S M28.0, 1
    Lpp
    Un E2.4
    Ldn E1.0
    Ld E1.0
    U M2.7
    Old
    Uld
    R M27.0, 18
    Lpp
    U M28.3
    Lps
    Lps
    U E1.1
    U A0.4
    Un M2.7
    S M28.4, 1
    Lpp
    Ldn E1.1
    Ld E1.1
    Un A0.4
    Old
    Ld E1.1
    U M2.7
    Old
    Uld
    U E2.5
    S M28.7, 1
    Lpp
    Un E2.5
    Ldn E1.1
    Ld E1.1
    Un A0.4
    Old
    Ld E1.1
    U M2.7
    Old
    Uld
    R M27.0, 18
    Ld M27.5
    Lps
    Lps
    Un M27.7
    S A1.1, 1
    S M27.6, 1
    Lpp
    U E1.2
    Ed
    R M27.6, 1
    S M27.7, 1
    Lpp
    U E1.2
    U E2.4
    U E2.2
    U M27.6
    Un A1.0
    = A0.7
    Ld M27.7
    U E1.2
    R M27.0, 18
    R A1.1, 1
    Ld M28.0
    Un M28.2
    S M28.1, 1
    Ld M28.1
    Ton T48, Vw10
    U E1.0
    Un A0.6
    = A0.5
    Ld M28.1
    U T48
    R M28.1, 1
    S M28.2, 1
    Ld M28.2
    Ton T49, Vw12
    U T49
    R M27.0, 18
    Ld M28.4
    U A0.4
    Un M28.6
    S M28.5, 1
    Ld M28.5
    Ton T50, Vw10
    U E1.1
    Un A0.5
    = A0.6
    Ld M28.5
    U T50
    R M28.5, 1
    S M28.6, 1
    Ld M28.6
    Ton T51, Vw12
    U T51
    R M27.0, 18
    Ld M28.7
    Lps
    Lps
    Un M29.1
    S A1.1, 1
    S M29.0, 1
    Lpp
    U E1.2
    Ed
    R M29.0, 1
    S M29.1, 1
    Lpp
    U E1.2
    U E2.5
    U E2.3
    U M29.0
    Un A0.7
    = A1.0
    Ld M29.1
    U E1.2
    R M27.0, 18
    R A1.1, 1
    Lbl 3
    Ld M2.0
    S A0.1, 1
    R A0.0, 1
    Not
    S A0.0, 1
    R A0.1, 1
    Ld E0.0
    S A0.2, 1
    R A0.3, 1
    Ldn E0.0
    R A0.2, 1
    S A0.3, 1
    Lbl 0
    Mend

  5. #5
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Haiger
    Beiträge
    120
    Danke
    4
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hi,

    spätestens jetzt wird jedem klar sein wo das Problem liegt
    Du kannst das Netzwerk definitiv nicht mehr Umwandeln, hier hat sich jemand richtig ausgetobt an deiner S7-200. Um das Netzwerk wieder Umwandeln zu können müsstest du alles wieder bausteinweise auseinanderpflügen und in Netzwerke aufteilen.

    Gruß
    Andreas
    Wichtig ist am Ende auch egal!

  6. #6
    Stefan ZG ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.06.2007
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    So sah das Original aus

    NETWORK
    // Taktgeber Impuls (T46) und Pause (T47) für großes Tor definieren
    LD T47
    S M22.1, 1
    R M22.2, 1
    O M22.1
    TON T46, VW6
    LD T46
    S M22.2, 1
    R M22.1, 1
    O M22.2
    TON T47, VW8



    // Anlauffase (Zeit T 45) begrenzen (Rückleistung)
    LD A0.4
    U M17.1
    TON T45, VW4
    U T45
    R M17.0, 2



    // Abfrage ob 1. Zyklus (wird nach Start nur 1* durchlaufen!)
    //** 1. Zyklus? **
    LD SM0.1
    JMP 1


    // Liegt Störung vor? Wenn ja wird Störung in bes. Merker abgelegt
    LD E2.0
    UN E2.1
    S M2.6, 1
    LDN E2.5
    UN E2.4
    S M2.1, 1
    LD E2.4
    UN E2.2
    S M2.2, 1
    LD E2.5
    UN E2.3
    S M2.3, 1
    LDN E1.0
    UN E1.1
    S M2.4, 1
    LDN E2.6
    S M2.5, 1
    LD SM4.3
    S M2.7, 1
    LD SM5.0
    S M3.0, 1
    LD M2.1
    O M2.2
    O M2.3
    O M2.4
    O M2.5
    O M2.6
    O M2.7
    O M3.0
    S M2.0, 1



    // Bedingungen für Ausschalten des Rades.
    // Bei vorliegen eines Kriteriums springe nach Unterprogramm 3 "RAD AUS"
    LD A0.4 //Taste Rad-Aus betätigt
    UN E0.1
    S M18.0, 1
    LD A0.4 //Netzfehler
    UN E1.3
    S M18.1, 1
    OLD
    LDN A0.4 //WR-Tor nicht zu
    U E0.0 //bei Niveauregulierungsbetrieb ohne Gen.
    U E1.0
    S M18.2, 1
    OLD
    LD A0.4 //Rückleistungsfehler
    UN E1.4
    UN M17.1
    S M18.3, 1
    LD E1.0 //Störungen gem. allen vorher gesetzten Störungsmerkern
    U M2.4
    OLD
    S M7.1, 1
    OLD
    LD M2.6
    O M2.1
    O M2.2
    O M2.3
    O M2.5
    O M2.7
    O M3.0
    OLD
    S M7.0, 1
    LD M2.0
    EU
    R A0.5, 5
    LD M7.0
    EU
    R A0.5, 5
    R M17.0, 2
    R M22.0, 1
    R M27.0, 18
    LD M7.0
    ED
    R A0.4, 5
    R M7.0, 2
    LD M2.0
    O M7.0
    JMP 3 //Rad-Aus




    // Soll Rad eingeschaltet werden?
    //** Rad-Ein? **
    LDN A0.4
    UN E1.0
    UN M2.0
    UN E0.0
    U E0.2
    TON T44, +20
    U T44
    S M17.0, 1
    LD M17.0
    EU
    R M22.0, 1
    R M27.0, 18
    LD M17.0
    JMP 5 //Rad-Ein


    // Steht Anlage auf Handbetrieb?
    LDN E0.0
    S M22.0, 1
    LD M22.0
    EU
    R A0.5, 5
    R M27.0, 18
    LD M22.0
    ED
    R A0.5, 5
    LD M22.0
    JMP 6 //Hand

    // I) Steht Anlage auf AUTO - Betrieb?
    LD E0.0
    EU
    R A0.5, 5
    LD E0.0
    S M27.2, 1
    LD M27.2
    JMP 7

    // Ende Programmteil Abfragen der Eingänge.



    // Programmteil 1) Beginn 1. Zyklus (wird nach Programmstart nur 1* durchlaufen, setzt
    // alle Werte auf Ausgangswerte, springt dann ans Programmteil 0 Warnleuchten
    LBL 1
    LD SM0.0
    R A0.0, 10
    R M2.0, 9 //Störung
    R M7.0, 2 //Rad-Aus
    S M7.2, 1
    R M17.0, 2 //Rad-Ein
    R M22.0, 1 //Hand
    S M22.1, 1
    R M22.2, 1
    R M27.0, 18 //NR
    R T48, 1
    R T49, 1
    MOVW +0, VW10 //Werte der Potis
    MOVD +0, AC0
    MOVB SMB28, AC0
    DIV +28, AC0
    +I +1, AC0
    MUL +10, AC0
    MOVW AC0, VW10
    MOVW +0, VW12
    MOVD +0, AC0
    MOVB SMB29, AC0
    DIV +8, AC0
    +I +30, AC0
    MUL +10, AC0
    MOVW AC0, VW12
    LD SM0.0
    JMP 0


    // Programmteil: 3) Rad ausstellen (Variante 1: erst Schütztafel runter, dann
    // Generator vom Netz - Variante 2: erst Gen. aus, dann Schütztafel runter)
    // anschließend große Schütztafel hoch bei einigen Störungsfällen (nicht alle !!)
    // Variante 3: Gen. AUS, kleine Schütztafel bleibt stehen
    // Zum Schluß Sringe nach 0 (Leuchtenprogramm)
    LBL 3
    LD M7.0
    U E1.0
    UN M2.4
    UN A0.6
    = A0.5
    LD M7.0
    U M7.1
    LD M7.0
    UN E1.0
    OLD
    R A0.4, 1
    LDN E1.0
    O M2.4
    U M7.0
    R M7.0, 2
    R A0.5, 1
    S M7.2, 1
    LD M2.6
    O M2.2
    O M2.4
    O M2.7
    O M3.0
    LD M2.5
    U E2.6
    OLD
    UN M2.1
    UN M2.3
    U E2.5
    U E2.3
    U M22.1
    UN M22.2
    UN A0.7
    = A1.0
    LD SM0.0
    JMP 0



    // Programmteil 5) Wasserrad einschalten
    LBL 5 //**** Rad-Ein ****
    LD M17.0
    U E1.3
    S A0.4, 1
    R M7.2, 1
    S M17.1, 1
    R M17.0, 1
    LD SM0.0
    JMP 0


    // Programmteil 6) Handbetrieb
    LBL 6 //**** Hand ****
    LD M22.0
    U E0.4
    UN A0.6
    U E1.0
    = A0.5
    LD M22.0
    U E0.5
    UN A0.5
    U E1.1
    = A0.6
    LD M22.0
    U E0.6
    UN A1.0
    U E2.4
    U E2.2
    //UN "M-F-WSR-DÖL"
    //UN "M-F-WÖL-DSR"
    //UN "M-F-WSR-WÖL"
    //UN "M-F-DSR-DÖL"
    UN M2.2
    //UN "M-F-nWÖL-DÖL"
    //UN "M-F-Thermoschalter"
    = A0.7
    LD M22.0
    U E0.7
    UN A0.7
    U E2.5
    U E2.3
    U M22.1
    UN M22.2
    //UN "M-F-WSR-DÖL"
    //UN "M-F-WÖL-DSR"
    //UN "M-F-WSR-WÖL"
    //UN "M-F-DSR-DÖL"
    //UN "M-F-nWSR-DSR"
    UN M2.3
    //UN "M-F-Thermoschalter"
    = A1.0
    LD SM0.0
    JMP 0


    // Programmteil 7) NIVEAUREGULIERUNG
    LBL 7
    LD E2.0
    UN M27.3
    TON T52, +20
    U T52
    UN M27.1
    S M27.0, 1
    LDN E2.1
    UN M27.3
    TON T53, +20
    U T53
    UN M27.0
    S M27.1, 1
    LD M27.2
    UN M27.3
    LPS
    U M27.0
    UN M27.1
    S M27.3, 1
    S M27.4, 1
    LPP
    UN M27.0
    U M27.1
    S M27.3, 1
    S M28.3, 1
    LD M27.2
    U M27.3
    LPS
    U M27.4
    LPS
    LPS
    U E2.4
    S M27.5, 1
    LPP
    UN E2.4
    U E1.0
    S M28.0, 1
    LPP
    UN E2.4
    LDN E1.0
    LD E1.0
    U M2.4
    OLD
    ULD
    R M27.0, 18
    LPP
    U M28.3
    LPS
    LPS
    U E1.1
    U A0.4
    UN M2.4
    S M28.4, 1
    LPP
    LDN E1.1
    LD E1.1
    UN A0.4
    OLD
    LD E1.1
    U M2.4
    OLD
    ULD
    U E2.5
    S M28.7, 1
    LPP
    UN E2.5
    LDN E1.1
    LD E1.1
    UN A0.4
    OLD
    LD E1.1
    U M2.4
    OLD
    ULD
    R M27.0, 18
    //gr-Tor wegen zu niedrigen Wasserstandes schließen
    LD M27.5
    LPS
    LPS
    UN M27.7
    S A1.1, 1
    S M27.6, 1
    LPP
    U E1.2
    ED
    R M27.6, 1
    S M27.7, 1
    LPP
    U E1.2
    U E2.4
    U E2.2
    U M27.6
    UN A1.0
    = A0.7
    LD M27.7
    U E1.2
    R M27.0, 18
    R A1.1, 1
    //WR-Tor wegen zu niedrigen Wasserstandes schließen
    LD M28.0
    UN M28.2
    S M28.1, 1
    LD M28.1
    TON T48, VW10
    U E1.0
    UN A0.6
    = A0.5
    LD M28.1
    U T48
    R M28.1, 1
    S M28.2, 1
    LD M28.2
    TON T49, VW12
    U T49
    R M27.0, 18
    //WR-Tor wegen zu hohen Wasserstandes öffnen
    LD M28.4
    U A0.4
    UN M28.6
    S M28.5, 1
    LD M28.5
    TON T50, VW10
    U E1.1
    UN A0.5
    = A0.6
    LD M28.5
    U T50
    R M28.5, 1
    S M28.6, 1
    LD M28.6
    TON T51, VW12
    U T51
    R M27.0, 18
    //gr-Tor wegen zu hohen Wasserstandes öffnen
    LD M28.7
    LPS
    LPS
    UN M29.1
    S A1.1, 1
    S M29.0, 1
    LPP
    U E1.2
    ED
    R M29.0, 1
    S M29.1, 1
    LPP
    U E1.2
    U E2.5
    U E2.3
    U M29.0
    UN A0.7
    = A1.0
    LD M29.1
    U E1.2
    R M27.0, 18
    R A1.1, 1


    // Programmteil 0) LEUCHTEN setzen
    LBL 0
    LDN M2.0
    EU
    R A0.1, 1
    R A0.2, 1
    R A0.3, 1
    S A0.0, 1
    LDN M2.0
    U E0.0
    S A0.2, 1
    R A0.3, 1
    LDN M2.0
    UN E0.0
    S A0.3, 1
    R A0.2, 1
    LD M2.0
    EU
    S A0.1, 1
    R A0.0, 1
    R A0.2, 1
    R A0.3, 1
    LD M2.0
    U M2.1
    R A0.0, 1
    R A0.2, 1
    R A0.3, 1
    LD M2.0
    U M2.2
    R A0.0, 1
    R A0.2, 1
    S A0.3, 1
    LD M2.0
    U M2.3
    R A0.0, 1
    S A0.2, 1
    R A0.3, 1
    LD M2.0
    U M2.4
    R A0.0, 1
    S A0.2, 1
    S A0.3, 1
    LD M2.0
    U M2.5
    S A0.0, 1
    R A0.2, 1
    R A0.3, 1
    LD M2.0
    U M2.6
    S A0.0, 1
    R A0.2, 1
    S A0.3, 1
    LD M2.0
    U M2.7
    S A0.0, 1
    S A0.2, 1
    R A0.3, 1
    LD M2.0
    U M3.0
    S A0.0, 1
    S A0.2, 1
    S A0.3, 1
    MEND

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 12:35
  2. Brauche in S5 Hilfe
    Von knockout im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.08.2007, 20:19
  3. Brauche hilfe
    Von Butsche im Forum Stammtisch
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.11.2006, 18:01
  4. Brauche Hilfe OP5
    Von spsler im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 10:42
  5. Brauche Hilfe
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.03.2005, 12:56

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •