Drehzahlwächter

riesermauf

Level-2
Beiträge
165
Reaktionspunkte
12
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
gibt es einen fertigen Baustein für obigen Betreff (Simatic S7).
Beschreibung: ein Initiator liefert Impulse, kommen keine Impulse
oder bleibt das Signal dauernd auf "1" sollte eine Störung ausgegeben werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nicht daß ich wüßte, aber das ist doch razfaz programmiert :ROFLMAO:!


Variante1:
Impuls
positive Flanke des Impuls
SA-Time

Wenn ein Impuls kommt, wird die SA-Time jedesmal neu gestartet.
Bleibt der Impuls aus, läuft die SA-Zeit ab, der Ausgang des Timers
wird 0 --> Störung.

Variante2:
Impuls
positive Flanke des Impuls
100ms-Impuls aus der Hardwarekonfig

der 100ms-Impuls zählt ein Datenwort runter
der Impuls deines INIs setzt das Datenwort auf einen Startwert (10 für 1 Sekunde Überwachungszeit)
Auswertung: wenn das Datenwort <= 0 dann Fehler.
 
... und wenn es richtig konfortabel sein soll :
Code:
U A_Motor
U E_Impuls_Ini
L S5t#500ms
SE T 101
 
U A_Motor
UN E_Impuls_Ini
L S5t#500ms
SE T 102
 
U T101
O T102
= Fehler
 
Hallo Per

ich hab die Suche benutzt, aber nur nach Dreh..... usw. gesucht. Mit Laufüberwachung ist bei uns in Österreich etwas anderes gemeint (z.B.
Rückmeldung Schütz, Laufzeitüberwachung von einem INI zum anderen usw.)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Drehzahl

U(
O(
UN #Drehsignal
U #Ueberwachung
L #Zeitwert
SE #Zeit_1
NOP 0
NOP 0
NOP 0
U #Zeit_1
)
O(
U #Drehsignal
U #Ueberwachung
L #Zeitwert
SE #Zeit_2
NOP 0
NOP 0
NOP 0
U #Zeit_2
)
)
S #Stoersignal
U #Quitt
R #Stoersignal
NOP 0
 
Zurück
Oben