Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: Drehzahlwächter

  1. #1
    Registriert seit
    22.09.2004
    Ort
    TRIEBEN
    Beiträge
    150
    Danke
    5
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo
    gibt es einen fertigen Baustein für obigen Betreff (Simatic S7).
    Beschreibung: ein Initiator liefert Impulse, kommen keine Impulse
    oder bleibt das Signal dauernd auf "1" sollte eine Störung ausgegeben werden.
    Zitieren Zitieren Drehzahlwächter  

  2. #2
    Registriert seit
    24.05.2005
    Ort
    Westmünsterland
    Beiträge
    214
    Danke
    8
    Erhielt 45 Danke für 37 Beiträge

    Standard

    Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen. [Henry Ford]
    Zitieren Zitieren Suche benutzen !!!!  

  3. #3
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.224
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard

    Nicht daß ich wüßte, aber das ist doch razfaz programmiert !


    Variante1:
    Impuls
    positive Flanke des Impuls
    SA-Time

    Wenn ein Impuls kommt, wird die SA-Time jedesmal neu gestartet.
    Bleibt der Impuls aus, läuft die SA-Zeit ab, der Ausgang des Timers
    wird 0 --> Störung.

    Variante2:
    Impuls
    positive Flanke des Impuls
    100ms-Impuls aus der Hardwarekonfig

    der 100ms-Impuls zählt ein Datenwort runter
    der Impuls deines INIs setzt das Datenwort auf einen Startwert (10 für 1 Sekunde Überwachungszeit)
    Auswertung: wenn das Datenwort <= 0 dann Fehler.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  4. #4
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.727
    Danke
    398
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge

    Standard

    ... und wenn es richtig konfortabel sein soll :
    Code:
    U A_Motor
    U E_Impuls_Ini
    L S5t#500ms
    SE T 101
     
    U A_Motor
    UN E_Impuls_Ini
    L S5t#500ms
    SE T 102
     
    U T101
    O T102
    = Fehler

  5. #5
    Avatar von riesermauf
    riesermauf ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.09.2004
    Ort
    TRIEBEN
    Beiträge
    150
    Danke
    5
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    Hallo Per

    ich hab die Suche benutzt, aber nur nach Dreh..... usw. gesucht. Mit Laufüberwachung ist bei uns in Österreich etwas anderes gemeint (z.B.
    Rückmeldung Schütz, Laufzeitüberwachung von einem INI zum anderen usw.)

  6. #6
    Registriert seit
    11.06.2004
    Beiträge
    100
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    U(
    O(
    UN #Drehsignal
    U #Ueberwachung
    L #Zeitwert
    SE #Zeit_1
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    U #Zeit_1
    )
    O(
    U #Drehsignal
    U #Ueberwachung
    L #Zeitwert
    SE #Zeit_2
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    U #Zeit_2
    )
    )
    S #Stoersignal
    U #Quitt
    R #Stoersignal
    NOP 0
    Zitieren Zitieren Drehzahl  

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •