gestörte Analogwerte?

Küffel

Level-1
Beiträge
137
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe ein kleines Problem bei der Analogwert-Auswertung.
Ich benutze eine 331-7FK01-0AB0 wie folgt:
- 1. Kanal 4-20mA
- 2. Kanal 4-20mA
- 3 und 4 Kanal PT100
- 5 und 6 Kanal PT100
- 7. Kanal 0-10V
- 8. Kanal Frei!

Den freien Kanal habe ich auf Masse gelegt und die Mana auch mit GND verbunden.

Problem bereitet der Kanal 1 und Kanal 7. Bei Messsignale laufen durch ein ca. 20 Meter ungeschirmtes Telefonkabel (bitte nicht schlagen:mad:).

Kann es sein, dass durch die 0-10V von Kanal 7, das 4-20 mA Signal um bis zu 3 mA verfälscht wird. Das ein geschirmtes getrennes Kabel besser wäre ist mir klar, aber ich hätte nie gedacht, dass die Störung so groß sein könnte...

Oder können auch andere Probleme die Ursache sein, evt. falsche Beschaltung? Macht es evt. einen unterschied wenn ich die PT100 Kanäle auf 5-8 lege und die 0-10V Messung auf Kanal 3 schalte?

Gibt es die Möglichkeit die Störung zu filtern (Soft- oder Hardwaremäßig)?

Ich bin sicher ihr könnt mir helfen!

Vielen Dank vorab!

MFG
Küffel
 
Also, wenn irgendwas anderes neben dem Telefonkabel liegt, würd' ich darauf tippen, dass es das Kabel ist...
Hast du ein Oszi zur Verfügung?

Gruß, Tobias
 
Also das ein 0-10V Signal das 4-20mA Signal um 3mA ändert dürfte nicht passieren, andersrum schom eher.
Bei dem normalen IYST(Y) Telefonkabel, gibt es sehr schnell, durch quetschen der Adern eine Verbindung. Am besten wäre eine Messung mit einem Isolationsmessgerät. Wie sind denn die Leitungen verschaltet, sind es zwei Leiter oder vier-Leiter Sensoren ?
Wenn Vier-Leiter(oder drei) sind die Masseleitungen mit auf einem Draht der 0-10V ?
Mal ganz davon ab, könnte der M vom Sensor 1 an M von Eingang 7 hängen ? Nur mal so ins blaue geschossen :confused:
 
Ich tippe auf ein GND- Problem!
Die S7-Baugruppen brauchen bis auf die 7NF10 immer GND-ähnliches Potential.
Wenn Du ein 4-20mA Signal einschleifst und dies zB über meinen Freund den Siemens Messwertrechner tust, dann ist wegen der Bürde bei 14mA Ebbe.

Meine Frage daher: wie schaut der Loop genau aus?
Was macht der Mana genau?
3mA verschwinden nicht so!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zunächst vielen Dank für eure Antworten:

Also ich lese heraus das ihr auch der Meinung seit, dass eine solch hohe Störung nicht alleine durch die Wechselwirkung der beiden Signale aufeinander hervorgerufen wird.

Gut, dann gilt es den Fehler woanders zu suchen! Ich werde die Isolation untersuchen. Als erstes mal ein Sensor abklemmen und schauen was der andere macht.

Ich werde mich mal auf die Suche machen, kann leider etwas dauern bis ich an die Analage komme!

Danke nochmal

Gruß
Küffel
 