Drehzahlabfrage

S_Hero

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo erstmal

Ich hätte da mal eine Frage, bezüglich einer Drehzahlabfrage.
Ich habe von meinem Chef, einen Auftrag bekommen, ihm eine Anlage mit ca. 30 Antrieben zu bauen.
Da bei uns eigentlich immernoch Klappertechnik verwendet wird, war es schon schwer genug, ihn mal davon zu überzeugen, das er mal eine S7 kauft. Ich hatte ihm gesagt, das Ich das ganze hin bekommen werde.
Nun die Anlage ist gebaut und alle Antriebe laufen.
Nur jetzt kommt er auf den Trichter und möchte 5 Antriebe davon, Drehzahl überwacht haben. Natürlich auch über die S7-300.
Nur das kann Ich natürlich leider nicht.
Die Antriebe laufen zwischen 40-300 U/min
Könnte mir jemand von ihnen vielleicht sagen, wie Ich das machen kann, am besten wer natürlich noch eine Seite wo es vielleicht erklärt wird.
Ich habe leider nur Grundkentnisse, die Ich mir selber durch lesen beigebracht habe. Mit DB´s , FB´s oder so kann Ich leider nix anfangen.
Google hat mich da leider auch nicht weiter gebracht.
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.

MfG
M.Wolf
 
Zuletzt bearbeitet:
Also bei 300 U/min sind das 5 Impulse/Sekunde also 200ms pro Impuls.
Wenn ein Initiator so angebracht wird, daß er 1 Mal pro Umdrehung schaltet.
Das könnte man durchaus noch mit der SPS überwachen, es sei denn ihre Zykluszeit ist bereits völlig am Anschlag. Die Frage ist, was soll überwacht werden? Ob der Antrieb überhaupt dreht oder soll die Drehzahl angezeigt werden?

PS: Was für eine SPS?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das klappt aber auch nur dann, wenn man dafür sorgt, das der ini im prinzip eine halbe umdrehung lang betätigt wird.

das ist aber meist nicht der fall. meistens ist es ja wohl so, das z.b. nur irgendwo eine schraube reingedreht wird.
und die betätigt den ini natürlich nur eine sehr kurze zeit.

abhängig davon was du willst, benötigst du eine zählerbaugruppe (auf den cpu 31xC sind einige zählereingänge integriert)
oder
ein externes drehzahlüberwachungsrelais.
 
das klappt aber auch nur dann, wenn man dafür sorgt, das der ini im prinzip eine halbe umdrehung lang betätigt wird.

das ist aber meist nicht der fall. meistens ist es ja wohl so, das z.b. nur irgendwo eine schraube reingedreht wird.
und die betätigt den ini natürlich nur eine sehr kurze zeit.

abhängig davon was du willst, benötigst du eine zählerbaugruppe (auf den cpu 31xC sind einige zählereingänge integriert)
oder
ein externes drehzahlüberwachungsrelais.

Ja, da hat Volker natürlich Recht, wobei als "Billiglösung" auch ein INI oder eine LS mit einstellbarer Abfallverzögerung denkbar ist. Oder eine Interruptfähige Eingangsbaugruppe (gibt es die für die 300-er?). Volkers Zählerbaugruppe wäre m.E. die beste Lösung, aber auch die Kostenintensivste.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Überwachungsrelais

Hallo,
möglicherweise geht's auch mit Drehzahlüberwachungsrelais, z.B. 3UG4651, der Aufwand in der Steuerung wird damit jedenfalls geringer.
 
Also es ist eine 313C eingebaut
Die Antriebe sollen nur überwacht werden, ob sie noch drehen.
Es sind halt Schnecken und Schläusen und er möchte damit halt unterbinden, das sich die Anlage zu fährt.
Er hat sich halt schlau gemacht und weiß das es gehen soll.
Nur Ich weiß halt nicht, wie ich es Programmieren soll.

MfG

Ach so, Ich habe Initiatoren angebracht, die dann direkt auf die Eingangskarte gehen
 
die 313c hat schon mal 3 schnelle zähler integriert. das sind die eingänge 0.0, 0.3, 0.6.

konfigurierbar in der hw-config.
schau mal ins handbuch der technologiefunktionen
ist simpel anzuwenden mit der sfb48.

also brauchtest du nur noch eine fm350-1 (2 zähler) 350€
die 350-2 mit 8 zählern kostet 850€
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Überwachung

Hi,
Initiator irgendwo am Antrieb, ok.
- Mit dem Start des Motors Starte ich ein Timer als Einschaltverzögerung, z.B. 5s. So, nach dem Start würde er dann kommen, nach 5s.
ABER: mit der Flanke !!! des Sensorsignals resete ich den Timer. Also kommt er nicht, solange sich was dreht, also Flanken kommen. Falls
die Flanken aufhören, kommt der Timer, und dann...Stop der Anlage oder
was weis ich..

Gruss: Vladi
 
Wie es geht..

Hi,
@volker
du hast soooo recht. Habe schon an einen Vorschlag gedacht:
im Forum SPS noch ein Baum, irgendwie "Anfängerfragen" oder sowas,
die Jungs suchen zu wenig, kennen sich nicht aus, und die "normalen"
Treads sind schon oft besetzt mit "Welche Bit ist das dritte..", oder
"Was ist INT und WORD.." usw. Eigentlich sollten da eher richtige
Problemchen, oder knifflige Aufgaben, oder Störungsfälle betrachtet und
diskutiert werden.

Vladi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die Antwortenen, hätte nicht gedacht, das Ich so schnell Antworten bekomme. Sehr Gutes Forum.
Ich werde es Morgen sofort mal probieren.

@volker, hatte leider nix über Drehzahlabfragen gefunden. Hätte einfach mal nur Drehzahlwächter eingeben sollen :)

MfG
M.Wolf
 
@volker, hatte leider nix über Drehzahlabfragen gefunden. Hätte einfach mal nur Drehzahlwächter eingeben sollen :)

na dann beim nächsten mal. versuche auch immer ähnliche worte im suchsting zu nutzen

z.b. Drehzahlabfragen Drehzahl abfrage wächter
je undetailierter der string, desto mehr ergebnisse wirst du bekommen.

viel erfolg für morgen
 
Zurück
Oben