S7 Bausteinordner ist Weg

ich sehe gerade das hier auch noch v5.4 sp1 drauf ist.

saug mir jetzt erst mal sp2
 
Hallo zusammen,

nur zur Ergänzung, ich hatte das gleiche Problem auch schon mal mitten während einer Inbetriebnahme. Ich konnte den Bausteinordner auch nicht mehr herstellen, trotz allem Reorganisieren, Archivieren, Dearchivieren. Wohl oder über musste ich auf die letzte Sicherung zurückgreifen und die Arbeit der letzten 4 Stunden in mühsamer Kleinarbeit wieder herstellen.

Ich hab mich vielleicht gefreut
icon8.gif
icon8.gif
!!

Das Problem scheint also doch immer wieder aufzutreten. Beim nächsten Mal werde ich das beschädigte Projekt an Siemens schicken, damit die das auch glauben.

Gruss
______________________________________________________________
 
Hallo zusammen,

nur zur Ergänzung, ich hatte das gleiche Problem auch schon mal mitten während einer Inbetriebnahme. Ich konnte den Bausteinordner auch nicht mehr herstellen, trotz allem Reorganisieren, Archivieren, Dearchivieren. Wohl oder über musste ich auf die letzte Sicherung zurückgreifen und die Arbeit der letzten 4 Stunden in mühsamer Kleinarbeit wieder herstellen.

Ich hab mich vielleicht gefreut
icon8.gif
icon8.gif
!!

Das Problem scheint also doch immer wieder aufzutreten. Beim nächsten Mal werde ich das beschädigte Projekt an Siemens schicken, damit die das auch glauben.

Gruss
______________________________________________________________


welche step7 version hattest du?

allem anschein nach tritt das verhalten nur bei 5.4 sp1 auf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry etwas OT, aber muß es Bugfrei sein, oder tut es auch Siemens.
Es wird wohl immer mehr der Endverbraucher als Betatester missbraucht.:???:
Also evtl alle bisher Betroffenen ihre Arbeiten bis hin zum "Absturz" mal so genau wie noch möglich zusammenschreiben und als Sammelbrief/Mail an Siemens schicken. Die werden sich zwar freuen, das sie ein Problem recht genau beschrieben bekommen, und somit wenig Arbeit haben ums zu beheben... wenn nicht schon getan. Weil gerade bei einem so "teuren" Programm, mit dem enorme Sachwerte erstellt werden, ist das schon ein unter umständen enormer Schaden, auch mit! Sicherheitskopie. Die Firma in der man arbeitet, die muss den Softwarefehler teuer bezahlen, nicht aber Siemens. Ärgerlich. Drück dir die Daumen das kein allzugroßer Zeitausfall draus wird, oder besser das es nicht wieder vorkommt.
 
Hallo ihr alle,


also, ich hab auch die V5.4 SP1 im Einsatz, mit WinCCflex 2005 SP1 (noch ohne HF7).

Bei mir ist das Problem (zum Glück) noch nicht aufgetaucht ...

Naja, man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben ... :sw6:


CU

Jürgen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe es heute mal wieder geschafft. Einmal verklickt und den Hinweis nicht gelesen.

Ich wollte einen neuen Programmordner anlegen, um ein paar Bausteine aus meinem Projekt dorthin zu verbannen. Im Projektbaum versehentlich auf der CPU gestanden und die Warnung ".. soll der vorhandene Programmordner ersetzt werden?" routinemäßig ignoriert.

Erinnert mich mal daran, Thomas am Jahresende meine Stimme zu geben :p .

.. Wie schon beschrieben befinden sich die S7-Programme im Verzeichnis ombstx\offline\000000xx.
Bei einem Projekt mit mehreren SPSen muss man nur herausfinden, in welchem Ordner sich das verlorengegangene Programm befindet.
Ich habe damals mir den Inhalt des Ordners "offline" gemerkt (Screenshot vom Windows-Explorer), und dann den fehlenden Bausteinordner im Step7 neu angelegt. Falls das nicht geht kann man auch eine neue Station anlegen. Danach im Windows Explorer schauen, welcher Ordner neu angelegt wurde.
Zwischen den Änderungen im Windows-Explorer Step7 immer beenden.
Dann habe ich solange versuchsweise den Inhalt aus den anderen 000000xx Ordnern in diesen Ordner hineinkopiert bis mein fehlendes Programm endlich wieder da war..puuh.

Laut Siemens Hotline ist sowas natürlich noch nie vorgekommen.

Bei mir war es damals verschwunden, nachdem ich irgendwas in NetPro geändert habe. Genau nachstellen konnte ich es aber auch nicht.

Im Offline-Ordner befinden sich auch die alten Programme, wenn man z.B. in der Hardwarekonfig eine CPU getauscht wird

Viel Erfolg!


Dem muss ich hinzufügen, dass der alte (überschriebene) Programmordner nach Beenden des Simatic-Manager in der Verzeichnisstruktur tatsächlich weg ist! Ich hatte noch vor dem Beenden von Step7 das gesamte Projektverzeichnis an einen sicheren Ort kopiert. Von dort konnte ich die Baustein wieder herstellen.

Wer mir bis morgen sagen kann, wo meine originale Symboltabelle zu finden ist, bekommt meine Zweitstimme :ROFLMAO: .


Gruß, Onkel
 
Wer mir bis morgen sagen kann, wo meine originale Symboltabelle zu finden ist, bekommt meine Zweitstimme :ROFLMAO: .

Die Symboltabellen sind im Unterordner YDBs.
Das ist aber etwas verwoben, und ich meine es gibt auch noch eine Besonderheit wenn du viele Stationen in deinem Projekt hast.

Grundsätzlich ist es aber wohl so, dass eine Station und deren Programm eine Prorgamm-ID besitzt. Mit dieser ID wird in YLNKLIST im Wurzelverzeichnis die zugehörige TOI gesucht, mit dem Wert in SYMLISTS gegangen und damit erhält man dann den Ordnernamen in dem die eigentlichen Symboltabelle liegt.
In dem Ordner welcher nur aus einer Nummer besteht, liegt dann die eigentliche SYMLIST (normalerweise drei Dateien).

Am einfachsten ist es, in dem Programm was du wiederhergestellt hast etwas an der Symbolik zu ändern, und dann in den YDBs Unterverzeichnissen nach dem letzten Änderungsdatum zu suchen. Dann weißt du in welchem Ordner sich die zugehörige Symbolik befindet, und solltest theoretisch durch Ersetzen der Dateien aus dem anderen Verzeichnis die Symbolik austauschen können.

Das habe ich selber auch noch nicht gemacht. Auf jeden Fall vor jedem Experiment eine Sicherung erstellen.
 
Ich habe meine Arbeit heute im Büro gelassen, muss mal abschalten. Das Programm war zum Glück nur minimalistisch, ein bisschen Bitschubserei. Allerdings einige hundert Datenpunkte über verschiedene Busschnittstellen. In der Symboltabelle waren nur ca. zwanzig Einträge, aber alle wohl überlegt und mit Kommentar. Der Verlust ist nicht so schlimm, Hauptsache die Bausteine sind wieder verwendbar. Mir war noch aufgefallen dass die Einträge in der neuen Symboltabelle nicht von dem wiederhergestellten Programm angenommen wurden. Beim Versuch, über die Eigenschaften der Bausteine das Symbol zu ändern, kam eine Meldung wie "es gibt keine Symboltabelle zum Programm". Ich mache morgen weiter.

Thomas, vielen Dank!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Falls es jemanden interessiert. Also, das Projekt mit den wiedergewonnen Bausteinen war definitiv "leicht gestört". Im Kontextmenü des Bausteinordners fehlten die Einträge "Referenzdaten" und "Bausteinkonsistenz prüfen", die vorhandene Symboltabelle hatte keinen Bezug zum Programm. Um weiteres Chaos zu vermeiden, habe ich kurzerhand die Datensicherung vom Vortag verwendet. Meine aktuellen Fleißarbeit-Bausteine konnte ich aus dem zermanschtem Projekt per AWL-Quelle übernehmen.
 
Zurück
Oben