Ich hatte damals noch das SP1 drauf, also wie Onkel:
Step7 Prof. V5.4 SP1
WinCC Flexible 2005 HF6
Step7 Prof. V5.4 SP1
WinCC Flexible 2005 HF6
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Hallo zusammen,
nur zur Ergänzung, ich hatte das gleiche Problem auch schon mal mitten während einer Inbetriebnahme. Ich konnte den Bausteinordner auch nicht mehr herstellen, trotz allem Reorganisieren, Archivieren, Dearchivieren. Wohl oder über musste ich auf die letzte Sicherung zurückgreifen und die Arbeit der letzten 4 Stunden in mühsamer Kleinarbeit wieder herstellen.
Ich hab mich vielleicht gefreut!!
Das Problem scheint also doch immer wieder aufzutreten. Beim nächsten Mal werde ich das beschädigte Projekt an Siemens schicken, damit die das auch glauben.
Gruss
______________________________________________________________
.. Wie schon beschrieben befinden sich die S7-Programme im Verzeichnis ombstx\offline\000000xx.
Bei einem Projekt mit mehreren SPSen muss man nur herausfinden, in welchem Ordner sich das verlorengegangene Programm befindet.
Ich habe damals mir den Inhalt des Ordners "offline" gemerkt (Screenshot vom Windows-Explorer), und dann den fehlenden Bausteinordner im Step7 neu angelegt. Falls das nicht geht kann man auch eine neue Station anlegen. Danach im Windows Explorer schauen, welcher Ordner neu angelegt wurde.
Zwischen den Änderungen im Windows-Explorer Step7 immer beenden.
Dann habe ich solange versuchsweise den Inhalt aus den anderen 000000xx Ordnern in diesen Ordner hineinkopiert bis mein fehlendes Programm endlich wieder da war..puuh.
Laut Siemens Hotline ist sowas natürlich noch nie vorgekommen.
Bei mir war es damals verschwunden, nachdem ich irgendwas in NetPro geändert habe. Genau nachstellen konnte ich es aber auch nicht.
Im Offline-Ordner befinden sich auch die alten Programme, wenn man z.B. in der Hardwarekonfig eine CPU getauscht wird
Viel Erfolg!
Wer mir bis morgen sagen kann, wo meine originale Symboltabelle zu finden ist, bekommt meine Zweitstimme .