Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 43

Thema: Timer läuft einfach nicht...

  1. #1
    Registriert seit
    04.07.2007
    Beiträge
    82
    Danke
    20
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Habe ein Problem...

    Habe einen Timer vom Typ S_Impuls, der, wenn ich ihm eine positive Flanke am Set Eingang gebe den Zeitwert zwar lädt aber einfach nicht zu laufen beginnt...
    Beim ersten mal funktioniert es zwar, danach aber nicht mehr...rücksetzten tu ich ihn auch nicht..????

    Kann man da irgendwelche Gründe nennen?

    mfg
    Zitieren Zitieren Timer läuft einfach nicht...  

  2. #2
    Registriert seit
    22.09.2006
    Ort
    Bodenseeraum
    Beiträge
    1.022
    Danke
    61
    Erhielt 136 Danke für 122 Beiträge

    Standard

    Hi,
    SI Timer läuft nur, wenn der Steuereingang TRUE ist.
    SV Timer kann mit einer Flanke gestartet werden.

    Vladi
    ______________________________________
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Timer  

  3. #3
    slma ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.07.2007
    Beiträge
    82
    Danke
    20
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vladi Beitrag anzeigen
    Hi,
    SI Timer läuft nur, wenn der Steuereingang TRUE ist.
    SV Timer kann mit einer Flanke gestartet werden.

    Vladi
    ja genau... der eingang geht bei mir auf True und bleibt es auch...trotzdem läuft keine zeit...
    versteh die welt nicht mehr

  4. #4
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.618
    Danke
    775
    Erhielt 646 Danke für 492 Beiträge

    Standard

    Hast du den Timer schon irgendwo in Verwendung?

    mfG René

  5. #5
    slma ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.07.2007
    Beiträge
    82
    Danke
    20
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Hast du den Timer schon irgendwo in Verwendung?

    mfG René

    nein nur den einen...

  6. #6
    Registriert seit
    22.11.2005
    Ort
    kl.Odenwald
    Beiträge
    716
    Danke
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge

    Standard

    Hatte neulich auch mal sowas mit einer Einschaltverzögerung.
    Probiers mal mit:
    1. Speicher unter + Reorganisation

    falls das nicht hilft

    2. Bausteinkonsitenz

    hth

  7. #7
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.618
    Danke
    775
    Erhielt 646 Danke für 492 Beiträge

    Standard

    Siemens würde jetzt sagen "das kann garnicht sein!"

    Kannst du mal die Software online stellen? Hört sich interessant an.

    mfG René

  8. #8
    Registriert seit
    02.04.2006
    Ort
    nähe Muc
    Beiträge
    2.787
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Mal schauen ob ich es noch zusammen bekomme.

    Der Ausgang eine SI wird zurückgesetzt wenn Resetet wird, die Zeit abgelaufen ist oder das Eingangssignal auf 0 fällt.

    Eine positive Flanke auf FR startet die Zeit neu solange S noch auf VKE 1 ist.

    Als Tip bei SI


    //; Beispiel SI Zeit
    L s5t#1s

    U E 0.0 // Startoperation
    S T1 // Startoperation
    FR T1 // Operation Freigabe ; Zeit auf Start


    //; Vielelicht falls benötigt
    UN T 0.0
    R T1
    Geändert von maxi (09.07.2007 um 12:09 Uhr)
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.

  9. #9
    slma ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.07.2007
    Beiträge
    82
    Danke
    20
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von kiestumpe Beitrag anzeigen
    Hatte neulich auch mal sowas mit einer Einschaltverzögerung.
    Probiers mal mit:
    1. Speicher unter + Reorganisation

    falls das nicht hilft

    2. Bausteinkonsitenz

    hth
    1. hat nicht funktioniert

    2. ...was ist das?

  10. #10
    Registriert seit
    22.11.2005
    Ort
    kl.Odenwald
    Beiträge
    716
    Danke
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    sorry - sollte natürlich heissen: Bausteinkonsistenz prüfen...

    Übertragen hast du das Projekt erneut übertragen nach dem speichern ?
    Geändert von kiestumpe (09.07.2007 um 12:09 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Timer läuft nicht, TIA-Portal
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 14:51
  2. warum läuft dieser einfach FUP nicht ganz korrekt
    Von forellengarten im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 11:56
  3. Phänomen Timer bleiben einfach stehen
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 13:48
  4. Ich weis einfach nicht weiter...!!
    Von HelpMe im Forum Stammtisch
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 21:26
  5. Auswertfunktion will einfach nicht funktionieren :(
    Von DunkDream im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 20:17

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •