    hab da mal wieder ne frage, unzwar möchte ich mir gerne auf meinem OP 73 duch WinCC eine Meldung anzeigen lassen.
    z.B. soll wenn Eingang 2.0 "Not Aus" raus ist, die Meldung erscheinen, das der Not Aus ausgelöst hat.

    ich hab in WinCC das Meldefenster in eine Vorlage eingefügt, nur ich weiß nicht wie man so eine Meldung erzeugt, denn ich kann ihm nicht einfach sagen, dass wenn e2.0 auslöst, soll die Meldung kommen. WinCC streikt da jedenfalls, da es meinen Eingang nicht akzeptiert.

    hat vll. jemand eine Idee?
    Zitieren Zitieren Meldung S7 OP73  

  2. #2
    Registriert seit
    27.04.2006
    Ort
    Sauerland
    Beiträge
    626
    Danke
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge

    Standard

    Also den eingang in ein Datenwort und dann Variable anlegen mit DW-Adresse und noch das richtige bit bei der Meldung und dann muss das gehn. ISt aber auch in der Hilfe von wincc beschrieben.
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
    Zitieren Zitieren Wieso neuer thread?  

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu repök für den nützlichen Beitrag:

    rene (11.07.2007)

  4. #3
    rene ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.06.2007
    Beiträge
    66
    Danke
    6
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    hmm, also ich bin noch nicht so der s7 profi, aber wenn ich ein db dafür anlege, woher weiß die sps dann später dass der db auf den eingang e 2.0 zugreifen soll?

  5. #4
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.620
    Danke
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge

    Standard

    Das weiss sie logischerweise nicht. Sonnst bräuchts ja keine Programmierer mehr.

    Der Alarm kommt erst auf den DB indem du ihn kopierst. Entweder indem du das gesammte Eingangsbyte auf das Byte im DB kopierst:

    Code:
    L EB 4
    T DB120.dbb 4
    Oder indem du jedes Bit einzeln verknüpfst:
    Code:
    U E 4.0
    = DB120.dbx 4.0
    mfG René

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:

    rene (11.07.2007)

  7. #5
    rene ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.06.2007
    Beiträge
    66
    Danke
    6
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    hmm, werds dann mal probieren, werde bescheid sagen ob es geklappt hat

  8. #6
    Registriert seit
    27.04.2006
    Ort
    Sauerland
    Beiträge
    626
    Danke
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge

    Standard

    oder man wählt als adresse der variable das ew2....
    ist aber nicht schön.
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.

  9. #7
    rene ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.06.2007
    Beiträge
    66
    Danke
    6
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ich wollte mich somit nochmal bei allen recht herzlich bedanken!!!
    klappt super, bekomme alle meldungen, aber ich muss echt sagen, recht kompliziert, hätte man doch einfacher machen können oder nicht?

    ich denke mal mit dem bereichszeiger wird es wohl einfacher sein, doch mich da jetzt im moment rein zu arbeiten, hab ich leider keine zeit.

    jetzt muss ich mich noch um die Quittierung kümmern, und dann war es das

Ähnliche Themen

  1. Meldung Quittieren
    Von uz71 im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 19:42
  2. Meldung beim archivieren
    Von Nichtskönner im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 13:41
  3. Meldung als Statuszeile
    Von L.T. im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.11.2009, 21:32
  4. Meldung
    Von canucas im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 15:53
  5. Docpro Meldung
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 11:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •