hab da mal wieder ne frage, unzwar möchte ich mir gerne auf meinem OP 73 duch WinCC eine Meldung anzeigen lassen.
z.B. soll wenn Eingang 2.0 "Not Aus" raus ist, die Meldung erscheinen, das der Not Aus ausgelöst hat.

ich hab in WinCC das Meldefenster in eine Vorlage eingefügt, nur ich weiß nicht wie man so eine Meldung erzeugt, denn ich kann ihm nicht einfach sagen, dass wenn e2.0 auslöst, soll die Meldung kommen. WinCC streikt da jedenfalls, da es meinen Eingang nicht akzeptiert.

hat vll. jemand eine Idee?
 
Wieso neuer thread?

Also den eingang in ein Datenwort und dann Variable anlegen mit DW-Adresse und noch das richtige bit bei der Meldung und dann muss das gehn. ISt aber auch in der Hilfe von wincc beschrieben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hmm, also ich bin noch nicht so der s7 profi, aber wenn ich ein db dafür anlege, woher weiß die sps dann später dass der db auf den eingang e 2.0 zugreifen soll?
 
Das weiss sie logischerweise nicht. Sonnst bräuchts ja keine Programmierer mehr.

Der Alarm kommt erst auf den DB indem du ihn kopierst. Entweder indem du das gesammte Eingangsbyte auf das Byte im DB kopierst:

Code:
L EB 4
T DB120.dbb 4

Oder indem du jedes Bit einzeln verknüpfst:
Code:
U E 4.0
= DB120.dbx 4.0

mfG René
 
ich wollte mich somit nochmal bei allen recht herzlich bedanken!!!
klappt super, bekomme alle meldungen, aber ich muss echt sagen, recht kompliziert, hätte man doch einfacher machen können oder nicht?

ich denke mal mit dem bereichszeiger wird es wohl einfacher sein, doch mich da jetzt im moment rein zu arbeiten, hab ich leider keine zeit.

jetzt muss ich mich noch um die Quittierung kümmern, und dann war es das:)
 