    Hallo Tom,

    dein PT100 ist am Kanal 0 angschlossen? Wie ist dann Kanal 1 parametriert? Falls noch nicht geschehen, dann stell doch mal beide Kanäle auf RTD-4L ein!


    Gruß, Onkel
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  2. #12
    Tom137 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.07.2007
    Beiträge
    16
    Danke
    5
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Der erste Analogeingang ist mit dem PT100 verbunden, der zweite ist deaktivier und mit M ANA verbunden, drei und vier sind auf 10V konfiguriert und bekommen einen Rückgabe von Sensoren. Die Analogausgänge sind auch auf 10V konfiguriert und angeschlossen. Alles an dem Modul funktioniert ausser der erste und der zweite Eingang zumindest als Temperatureingang.

  3. #13
    Tom137 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.07.2007
    Beiträge
    16
    Danke
    5
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Jetzt funktioniert es, das Problem war, wenn am Kanal 0 der Sensor ist und der Kanal1 nicht belegt ist so muss die Klemme 5 auf "M ANA" liegen. Und schon ist der Wert positiv und entspricht der Temperatur.

    Möchte mich hier mit bei allen bedanken die sich ihren Kopf zerbrochen haben an meinem Problem.
    Danke.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 15:47
  2. Beschaltung SM334
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 07:31
  3. An SM334 ein Poti anschließen?
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 07.12.2007, 16:33
  4. Analogbaugruppe SM334
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 13:09
  5. Defekte eingangen SM334
    Von Revave im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 19:57

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •