    Quote Originally Posted by Kojote
    PLZ HELP ME
    Wennst willst dann schau ich mir dein Prog an. Es bleibt auch unter uns bzw. hier im Forum. Einfach per Mail.

    smoe

  2. #12
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Danke
    2
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge

    Default

    Also dem Kojoten konnte geholfen werden. Das Problem lag an einer falschen bzw. inkonsistenten Konfiguration der Siwarex Baugruppe in der Step7 Hardwareconfig. Typischer Flüchtigkeitsfehler beim Ausprobieren von neuer bzw. unbekannter Hardware.
    Generell kann ich bei solchen Versuchen empfehlen die mitgelieferten Beispiele genauestens zu kopieren. Auf die Kommentare sollte dabei nicht verzichtet werden. Sie können bei Problemen helfen. Bei den verwendeten SFC’s die ausgegeben Fehlercodes beachten. Nicht zuviel auf einmal herumprobieren, sonst verliert man den Überblick was ist jetzt grade im AG aktiv und was nicht. So landet man nur unweigerlich beim neuen Aufbau der Versuchsanlage.

    Zur Siwarex selbst. Tarieren eigentlich ist der falsche Ausdruck. Richtig heißt es das „Nullstellen“ des Ausgabewertes. Lässt sich einfach über SFC realisieren. Wichtig dabei ist, dass die „EEPROM-Übernahme“ im Siwatool ausgeschaltet ist. Somit wird nur im RAM der aktuelle Nullstellwert gespeichert. Vorsicht mit den Grenzwerten bei dieser Art des Nullstellens!

    smoe
    Reply With Quote Reply With Quote Und es geht doch!  

  3. #13
    Kojote is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    07.08.2004
    Posts
    262
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    bitte

Similar Threads

  1. TIA Bit Schieberegister (über großen Bereich) mit 1500er
    By Manfred Stangl in forum Simatic
    Replies: 26
    Last Post: 04.04.2019, 11:16
  2. Replies: 8
    Last Post: 28.11.2014, 15:16
  3. Replies: 1
    Last Post: 01.03.2011, 14:54
  4. Siwarex U über PAW Nullstellen
    By Lebenslang in forum Simatic
    Replies: 0
    Last Post: 25.11.2008, 00:54
  5. Siwarex M über CP342-5
    By Anonymous in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 19.10.2005, 07:32

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •