Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13

Thema: SIWAREX U über E/A Bereich Tarieren

  1. #11
    Registriert seit
    27.01.2004
    Ort
    Ösi-Land
    Beiträge
    312
    Danke
    0
    Erhielt 8 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Kojote
    PLZ HELP ME
    Wennst willst dann schau ich mir dein Prog an. Es bleibt auch unter uns bzw. hier im Forum. Einfach per Mail.

    smoe

  2. #12
    Registriert seit
    27.01.2004
    Ort
    Ösi-Land
    Beiträge
    312
    Danke
    0
    Erhielt 8 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Also dem Kojoten konnte geholfen werden. Das Problem lag an einer falschen bzw. inkonsistenten Konfiguration der Siwarex Baugruppe in der Step7 Hardwareconfig. Typischer Flüchtigkeitsfehler beim Ausprobieren von neuer bzw. unbekannter Hardware.
    Generell kann ich bei solchen Versuchen empfehlen die mitgelieferten Beispiele genauestens zu kopieren. Auf die Kommentare sollte dabei nicht verzichtet werden. Sie können bei Problemen helfen. Bei den verwendeten SFC’s die ausgegeben Fehlercodes beachten. Nicht zuviel auf einmal herumprobieren, sonst verliert man den Überblick was ist jetzt grade im AG aktiv und was nicht. So landet man nur unweigerlich beim neuen Aufbau der Versuchsanlage.

    Zur Siwarex selbst. Tarieren eigentlich ist der falsche Ausdruck. Richtig heißt es das „Nullstellen“ des Ausgabewertes. Lässt sich einfach über SFC realisieren. Wichtig dabei ist, dass die „EEPROM-Übernahme“ im Siwatool ausgeschaltet ist. Somit wird nur im RAM der aktuelle Nullstellwert gespeichert. Vorsicht mit den Grenzwerten bei dieser Art des Nullstellens!

    smoe
    Zitieren Zitieren Und es geht doch!  

  3. #13
    Kojote ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.08.2004
    Beiträge
    258
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    bitte

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.11.2014, 15:16
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 14:54
  3. Siwarex U über PAW Nullstellen
    Von Lebenslang im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 00:54
  4. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 08.05.2006, 09:12
  5. Siwarex M über CP342-5
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.10.2005, 07:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •