Frage zum Sprungverteiler

rene

Level-1
Beiträge
66
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, hab eine kurze Frage zum Sprungverteiler, da mir die Praxiserfahrung dazu fehlt:confused:

ich habe einen ganz normalen Sprungverteiler gemacht, funktioniert auch alles super, mein Problem ist nur, wenn ich es mit dem Simulator testen möchte, bleiben die ausgänge nach dem der einzelne Schritte nicht mehr bearbeitet werden, gesetzt.

meine frage bezieht sich nun auf die Praxis, sind die Relais wenn die Schritte nicht mehr bearbeitet werden noch angezogen oder nicht?
laut simulator ja?
 
Ich kann deine Frage nicht so ganz deuten ... aber was ich verstanden habe :

Du hast eine Zuweisung auf einen Ausgang. Irgendwann überspringst du die. In dem Fall behält der Ausgang seinen letzten zugewiesen Zustand. Auch wenn du "= A x.x" programmiert hast ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das heißt also,
ich habe einen BCD Schalter mit 8 Stellungen, so muss ich in jedem schritt, die ausgänge der anderen 7 stellungen rücksetzen, richtig?
 
bedingte Bearbeitung von Ausgängen sollte man m.E. nach ohnehin vermeiden.
Besser ist es sicher bei den Sprungzielen Merker zu nehmen und diese am Ende zu verodern.
In Deinem Fall- gefällt mir zwar nicht- aber wenn Dein jetziges Programm so funktioniert:
zuerst alle Merker rücksetzen
dann Sprungleiste- Merker bilden
danach Ausgänge bearbeiten
 
Ist zwar mit Ausgänen böse,
aber unmittelbar vor deinem SPL-Verteiler einfach mit
CLR
= Alle deine Ausgänge, die irgendwo in deiner SK beschrieben werden nullen
 
Zurück
Oben