Breakpoints in Step7

geduldiger

Level-1
Beiträge
285
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

würde gerne Breakpoints im Step7 Programm setzen,

dazu hab ich nen Baustein in AWL geöffnet, hab auf run-p gestellt hab die Brille angeglickt, bin dann auf Online-/Offline Partner anzeigen gegangen, hab mir die Haltepunktepunktleiste einblenden lassen und in den Objekteigenschaften der CPU hab ich Testbetrieb stehn. Allerdings wenn ich jetzt den Cursor in eine Bausteinprogrammzeile setzte ist der menüpunt " Haltepunkt setzen" inaktiv,

kann es sein dass das mit PLCSIM gar nicht geht sondern nur mit ner realen CPU???


kann mir jemand weiterhelfen?

mfg
 
Du mußt im Step7-Manager auf Ansicht/Online umschalten, das geht mit offline beobachten nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn ich auf online-offlnie parameter klicke bin ich doch in der online ansicht, habs aber auch jetzt mal wie du gesagt hast im SM eingeschaltet, funzt auch net:confused:
 
Haltepunkte

Hi,
Baustein nicht online beobachten(Brille), sondern Baustein online ÖFFNEN.


Vladi
 
ja hab ich auch gemacht, ich weiß schon was ihr meint, aber es funzt net

hab auf online gestellt dann geööfnet und dann wollt ich breakpoint setzen, war aber inaktiv die fläche

und es liegt sicher nich daran dass ich gar keine cpu hab sonder plcsim?!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Yep, das ist im Simatic-Manager das Symbol mit dem PC und der SPS rechts neben dem einzelnen PC-Symbol.
Bei mir gehts damit.

Du mußt im Bausteineditor noch Test/Betrieb/Testbetrieb aktivieren!
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

au der Siemens-Support Seite gibts hierzu ein Antwort, darin findest du die Anleitung, die ich unten eingefügt habe.
(Intuitiv ist da kaum dahinter zu kommen)
 

Anhänge

  • S7-Haltepunkte.pdf
    94 KB · Aufrufe: 70
Ralle schrieb:
Yep, das ist im Simatic-Manager das Symbol mit dem PC und der SPS rechts neben dem einzelnen PC-Symbol.
Bei mir gehts damit.

Du mußt im Bausteineditor noch Test/Betrieb/Testbetrieb aktivieren!

ah okay, daran lags!

in den obejkteigenschaften der CPU kann man unter dem reiter "schutz" auf testbetrieb stellen, das stand aber schon auf testbetrieb.

das witzige is dass ich heut ne mail von siemens bekommen habe, "Tips und tricks zum programm testen" und da haben sie alles genau erklärt bis auf den kleinen punkt von ralle, sie haben nur geschrieben das man unter diesem reiter "schutz" in den CPU objekteigenschaften auf testbetrieb stellen soll,

danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenns dann immer noch nicht funktioniert: Editor muß auf Ansicht AWL geschaltet sein!
(auch wenn AWL angezeigt wird, weil nicht anders darstellbar, kann KOP/FUP angewählt sein)
mfG. Jo
 
Zurück
Oben