Hallo Leute,

ich will bei einer S7-318 eine Baugruppe wechseln, ohne dass die CPU in Stop geht. Nun kann man aber leider hier keinen OB 83 programmieren.
Hat jemand eine Lösung für mein Problem, oder muss ich mit dem Anlagen-Stop leben?
 
Ich glaube auch nicht, das das bei der 300er möglich ist,
weil mit dem ziehen irgend einer Baugruppe unterbrichst du ja
in jedem Fall den kompletten Rückwandbus.
Der ist ja nicht fest verdrahtet wie bei der 400er.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich glaube auch nicht, das das bei der 300er möglich ist,
weil mit dem ziehen irgend einer Baugruppe unterbrichst du ja
in jedem Fall den kompletten Rückwandbus.
Der ist ja nicht fest verdrahtet wie bei der 400er.

Wenn man Redundanzmodule (6ES7 195-7HB00-0XA0) statt der normalen Rückwandbusstecker nimmt, ist der Rückwandbus fest durchverdrahtet wie bei der 400er
 
Wobei die 318er ja auch wieder 'ne 400er ist... :rolleyes:

Hallo seeba,
es ging um die Bauform. Und da ist eine 318 eben eine 300er vom Rückwandbus her. Auch wenn die CPU und Architektur intern eine 400er ist.
_______

Aber wie kommt man auf die Idee eine Baugruppe unter Spannung und dazu noch in Run zu wechseln? Auf die Idee käme ich nicht.
 
War mir schon klar, dass es um die Bauform ging, aber wenn dann diese tollen Verbinder drin sind, wird es funktionieren. Das wollte ich nur sagen... :ROFLMAO:
 
War mir schon klar, dass es um die Bauform ging, aber wenn dann diese tollen Verbinder drin sind, wird es funktionieren. Das wollte ich nur sagen... :ROFLMAO:


Das hat aber ebenfalls nix mit dem 400er Kern zu tun.
Die Busverbinder machen auch ne 315er Hotplug und Redundanz fähig.

Den Sinn warum man eine Karte in Run entnehmen will erschliesst sich mir auch nicht wirklich. Entweder die Anlage ist ungemein wichtig und darf nicht gestoppt werden, dann setz ich die CPU inklusive IOs redundant ein. Oder sie ist nicht soo wichtig dann kann man sie auch kurz auf Stop nehmen.

Was wir allerdings schon als Kundenwunsch hatten war, CPU redundant, aber IOs einfach, da kann ich dann den Wunsch von Hotplug verstehen. Wie sinnvoll eine solche Konstellation ist will ich mal die Planungsingeneure fragen ;)

mfG René
 