    müsste es nicht

    UN E0.1 //Beide Signale weg Pumpe an
    UN E0.2
    S M10.0

    U E0.2 //Signal oben da Pumpe aus
    R M10.0

    sein

  2. #12
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.618
    Danke
    776
    Erhielt 646 Danke für 492 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von MatMer Beitrag anzeigen
    müsste es nicht

    UN E0.1 //Beide Signale weg Pumpe an
    UN E0.2
    S M10.0

    U E0.2 //Signal oben da Pumpe aus
    R M10.0

    sein
    Muss nicht sein geht aber auch.

    E 0.1 geht ja erst weg wenn E 0.2 schon weg ist also wozu E 0.2 nochmal abfragen.

    Wobei Vladis anmerkung völlig korrekt ist. schrieb ich oben schonmal.

    mfG René

  3. #13
    Marius ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.07.2007
    Beiträge
    13
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Ueberleg nochmal ganz scharf bevor du weiterliest.

    SPOILER

    Das haut so nicht hin

    Das muss so aussehen.

    Code:
    UN E 0.1 // Wenn Kapazitiver Sensor sagt leer
    S M 10.0 //  dann setze Pumpenmerker
    
    
    OK... Wie schautn dann die AWL ohne RS Baustein aus wenn ich fragen darf ?
    U E 0.2 // Wenn Schwimmer sagt voll
    R M 10.0 // dann resete Pumpenmerker
    
    U M 10.0
    = Pumpe
    mfG René
    OK... Wie schautn dann die AWL ohne RS Baustein aus wenn ich fragen darf ?

  4. #14
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.618
    Danke
    776
    Erhielt 646 Danke für 492 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Marius Beitrag anzeigen
    OK... Wie schautn dann die AWL ohne RS Baustein aus wenn ich fragen darf ?

    RS ist kein Baustein sondern ein Befehl

    Ohne diesen Befehl gehts garnicht.

    mfG René

  5. #15
    Marius ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.07.2007
    Beiträge
    13
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Kann man den RS nicht auf irgendnem Weg umgehen ?

  6. #16
    Marius ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.07.2007
    Beiträge
    13
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Irgendiwe muss das gehen, denn so ne Frage kam mal inner Prüfung zumselben Thema dran....

  7. #17
    Registriert seit
    22.09.2006
    Ort
    Bodenseeraum
    Beiträge
    1.022
    Danke
    61
    Erhielt 136 Danke für 122 Beiträge

    Beitrag

    Hi,
    ja, man kann eine Selbsthaltung mit dem Pumpenausgang direkt machen.
    Das verwendet man heutzutage nicht, Setzen und Rücksetzen ist der richtige Weg.

    Code:
    UN S1    // Leer, FALSE wenn kein Wasser
    O   Pumpenausgang
    U   S2   // Voll, TRUE wenn kein Wasser
    =   Pumpenausgang
    Vladi
    Geändert von vladi (18.07.2007 um 15:27 Uhr)
    ______________________________________
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Ohne RS  

  8. #18
    Marius ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.07.2007
    Beiträge
    13
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke. Ihr habt mir weitergeholfen.