Thema: Verbindung zwieschen CPU 317-2 PN/DP und CP 318-2 mit CP 343-1

  1. #11
    Avatar von esa_bs
    esa_bs ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.03.2007
    Beiträge
    15
    Danke
    3
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Beide Methoden können verwendet werden.
    Für "spezifizierten" Verbindungen mußt du alle betroffenen CPUs in das gleiche projekt einsetzen.
    Hallo,
    Wenn "spezifizierten", dann bekomme ich oben beschriebene Meldungen,
    wenn nicht, dann alles wunderbar.

  2. #12
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Anbei ein testprojekt das ich gerade ausprobiert habe.
    Ein S7 verbindung zwisschen 317PN und CP343-1 (-1EX21) ist bei mir kein problem.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Jesper M. Pedersen

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:

    esa_bs (25.07.2007)

  4. #13
    Avatar von esa_bs
    esa_bs ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.03.2007
    Beiträge
    15
    Danke
    3
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Heureka
    Danke, Danke, Danke...
    Es lag am Step7 V5.4 + SP1, die kann es nicht.
    SP2 muss man einsetzen. Jetz schau ich mall was nicht mehr mit SP2 funktioniert.

    Danke JesperMP für dein Beispiel, da habe ich die Meldung "HW-Update alt" gesehen.

Ähnliche Themen

  1. Verbindung zur CPU
    Von DiGo1969 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 08:09
  2. USB - S5 Verbindung
    Von -Andreas- im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 16:36
  3. Verbindung zur S7-315
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.03.2009, 10:08
  4. TP270 Verbindung via VPN Verbindung
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 13:36
  5. Verbindung PC/PPI
    Von 123 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 16:46

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •