Verbindung zwieschen CPU 317-2 PN/DP und CP 318-2 mit CP 343-1

esa_bs

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
:confused: Habe besteende Anlage mit 3 CPU 318-2 und CP 343-1 die über TCP-Protokol und SEND/RECIVE kommunizieren.
Die neuen 5 Anlagen werden mit CPU 317-2 PN/DP ausgestatet.
Wie konfiguriere ich die Verbindungen in Netpro und welche FB/FC kann ich
einsetzen (die Projekte sind nicht zusammengeführt).

Kann ich auf CP-Seite weiter mit SEND/RECIVE und auf CPU 317 S7-Kommunikation gleichzeitig nutzen? Habe schon versucht in einem Proj.,
wo ich beide Steuerungen zusammengeführt habe, die Verbindungen festzulegen. Die CPU 317 mit S7-Kommunikation kein Problen, die CPU 318-2
schreit immer "Kein entsprechender CP in der fernen Station vorhanden" oder "Lokaler Partner unterstützt keine S7-Verbindung".

Ich bedanke mich in vorraus !!! ;)
 
Profinet CPU's

Hallo war vor einiger Zeit in ähnlicher Lage,
die PN/DP lassen sich nicht mit NetPro parametrieren! Finde das ist ein echter Rückschritt von Siemens. Stattdessen werden die Parameter wohl mühevoll mit 'DB-Masken' an die Hantierungsbausteine im S7-Prog. übergeben.:mad: Das erinnert mich stark an S5. Es wurde das komplette Prozedere der umständlichen Programierung damals aber nicht durchgezogen, aus Zeit und Kostengründen. Es wurden dann doch wieder CPU's mit CP's eingesetzt. Daher kann ich dir nur bedingt helfen, schau mal bei Siemens auf der Homepage nach dort gibt es inzwischen einen 'Wizzard' der dir die notwendigen 'Parameter-Masken' in Form von struct's oder udt's? erzeugt. Habe ich aber noch nicht ausprobiert! Bei dem nächsten Kunden der sich den CP sparen möchte, werde ich da wohl auch mal ran müssen.:???:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In solchen Fällen ist es wichtig, daß die genauen Hardware spezifiziert werden. Welches CP343-1 genau?
Deine Beschreibung scheint anzuzeigen, daß der CP ein 6GK7343-1EX30-0XE0 ist, oder ähnliches.
Dieser CP unterstützt S7 Kommunikation nur als Server.
So du kannst einen S7 Verbindung von 317 bis 318 projektieren, nicht die andere Richtung. Und dann kannst du PUT/GET in den 317 programmieren (nicht die 318 ).

ISO, ISo_On_TCP oder TCP Verbindungen wird von 317PN nicht unterstützt.

Die letzte Alternative ist, die „offene Kommunikation“ zu verwenden ("T" Bausteine) diese du projektiere im PLC Code, nicht in NetPro.
Guck mal an Siemens support entries 23579541 und 25209116.
 
Hi,

das ist ja mein Lieblingsthema. CP343-1, Lean-CP, CPU317-2PN/DP. Jeder kann irgendwas, was die anderen beiden nicht können. Wie kann man so seine Produkte aufbauen? Also, wenn Du keine CP343-Lean im Einsatz hast, kannst DU alles mit S7 Verbindungen machen. Das kann sowohl CP343-1 als als auch alle PN/DP CPU'en. Du mußt aber darauf achten, daß für die PN/DP CPU'en spezielle (!!) PUT und GET Bausteine zum Einsatz kommen. Deine CP343-1 können untereinander natürlich wie gehabt mit Send und Recive arbeiten.

Als nächstes mußt Du Dir dann mal ansehen wie man mit diesen Baugruppen eine zentralle Uhrzeitverstellung hinbekommt.

Viel Erfolg

Gruß von der Küste
 
Kieler schrieb:
Also, wenn Du keine CP343-Lean im Einsatz hast, kannst DU alles mit S7 Verbindungen machen. Das kann sowohl CP343-1 als als auch alle PN/DP CPU'en.
Nicht alle CP343-1 unterstützen S7 Verbindingen als client.
Z.b. 6GK7 343-1EX21-0XE0 ja, 6GK7 343-1EX30-0XE0 nein.

Bemerk was esa_bs schon geschrieben hat:
esa_bs schrieb:
Habe schon versucht in einem Proj.,
wo ich beide Steuerungen zusammengeführt habe, die Verbindungen festzulegen. Die CPU 317 mit S7-Kommunikation kein Problen, die CPU 318-2
schreit immer "Kein entsprechender CP in der fernen Station vorhanden" oder "Lokaler Partner unterstützt keine S7-Verbindung".
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo und Danke,
Genau den CP habe ich (...-1EX21-0XE0), CPU 317 (...-2EK13-0AB0)
Wie konfiguriere ich dann die Verbindungen?

Oder gibs nur die oben genanten zwei Alternativen.
1. GET/PUT
2. T-Bausteine
 
Ist das wirklich so? Ich dachte diesen Quark mit CP kann bei S7 Verbindungen nur Client sein, gibt es nur beim Lean CP. Naja man lernt nie aus. Ich finde es jedenfalls nervig, das jeder Kommunikationsteilnehr irgendwas anderes kann. Die neuesten CPU317-2PN/DP kann ja auch wieder ISO_ON_TCP aber leider nur über die T-Bausteine. Sicherlich kann am seine Kommunikationen auch über diese T-Bausteine abwickeln. Hat sicherlich auch seine Vorteile. Aber welchen Kunden soll ich das alles noch erklären? Ich setze überalle Siemens ein, aber jeden Teilnehmer in seiner Anlage projketiere ich irgendwie anderes. Ich hatte jetzt mehrere Anlagen, in denen VIPA zum Einsatz kam. Dort wird alles über ISO_ON_TCP abgewickelt. Von der kleinsten CPU214-NET bis zur SPEED7. Da ist die Anlage dann wenigstens aus einem "Guß". Hätte gedacht soetwas müßte bei Siemens eigentlich auch selbstverständlich sein. Wenn sie schon Einschränkungen machen wollen, sollen sie halt die Anzahl der Verbindungen begrenzen ... und nicht so ein Mischmasch ein Funktionalitäten.

Genug aufgeregt muß in Step7 weiter machen...

Euer Kieler
 
Hallo esa_bs.

Beide Methoden können verwendet werden.
Für "spezifizierten" Verbindungen mußt du alle betroffenen CPUs in das gleiche projekt einsetzen.
 
Heureka
Danke, Danke, Danke...
Es lag am Step7 V5.4 + SP1, die kann es nicht.
SP2 muss man einsetzen. Jetz schau ich mall was nicht mehr mit SP2 funktioniert.

Danke JesperMP für dein Beispiel, da habe ich die Meldung "HW-Update alt" gesehen.
 