Hallo zusammen,

ich habe bereits die Anleitung der S7-312C gelesen. Dabei ist eine Frage offen geblieben:

Wenn ich nur einen Zähleingang benutzen möchte, stehen mir dann die Eingänge von Kanal 2 noch zur Verfügung, oder ist das dann auch automatisch ein Zähler?

In Step7 kann man sie einzaln aktivieren, aber stehen mir die Eingänge dann trotzdem zur Verfügung?

Danke im Voraus.

Gruß Mütze
 
Hallo!

Ja die Eingänge und ausgänge stehen dir noch zu Verfügung.

Habe dir die Steckerbelegung angehängt. Wenn du jetzt zb den Kanal 0 verwendest dann sind alle Ein und Ausgänge von desem Kanal belegt. Die vom Kanal 1 kannst du aber normal weiterverwenden.

godi
 

Anhänge

  • Steckerbelegung CPU 312C.pdf
    17 KB · Aufrufe: 25
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die schnelle Antwort.

Kannst Du mir noch sagen wofür die Pins 8 und 9 (Latch)da sind?

Im Simatic Manager kann man die Kanäle auch einzeln parametrieren, aber bei Siemens weiss man ja nie!

Gruß Mütze
 
Hallo!

Lade dir mal das Handbuch Technologosche Funktionen herunter und lese es dir durch.

Zu Latch steht folgendes:

Latch
Mit einer positiven Flanke am Digitaleingang "Latch" speichern Sie den aktuellen internen
Zählwert.
Damit können Sie den Zählwert ereignisabhängig auswerten. Bei jedem Aufruf des SFB
können Sie den aktuellen Latchwert am SFB-Parameter LATCHVAL auslesen.
Nach einem STOP-RUN Übergang der CPU wird der LATCHVAL auf den Anfangswert des
Zählers gesetzt.


godi
 