Hallo,

habe in einem Projekt mehr als 31 MPI-Teilnehmer. Ich kann auch die grösste Adresse auf 63 oder 126 einstellen. In der Hilfe jedoch rät Siemens davon ab. Weiss jemand den Grund?

Gruß und Dank
 
Also pro Segment sind 31 Teilnehmer erlaubt. Müssen mehr als
31 Slave angeschlossen werden muss dieses Segment mit einem Repeater
getrennt werden. Oder man eröffnet mit einem weiteren CP einen
neuen Profibusstrang. In der HW-Config kann man auch Teilnehmeradressen
bis 126 einstellen, aber trotzdem können nur die besagten max 31 Teinehmer
in einem Strang vorhanden sein.
Wir haben eine Anlage vom Anlagenbauer bekommen mit 42 Teilnehmer in
einem Segment:twisted: Der Elektriker der Firma hat an den Bussteckern die
Abschluss-Widerst. so eingestellt, bis der Bus irgend wie lief. :)
Aber wehe einer hat die Einstellung verändert. Dann ging nichts mehr.
Nun wird nachgerüstet.


MFG

Bitverbieger
 