SEND/RECEIVE mit UDP

DerWolf

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich benutze die UDP-Verbindung zwischen S7-400 mit CP 433-1 und einem PC.
Kommuniziert wird über die SEND/RECEIVE-Schnittstelle.
Bei einer UDP-Verbindung werden die Telegramme einfach gesendet ohne Flusskontrolle. Es kann also passieren, wenn der PC seine Telegramme zu schnell hintereinander sendet und die SPS nicht mehr mit der Verarbeitung hinterherkommt, dass der CP-Puffer überläuft.

Meine Frage:
Kann ich in der SPS erfahren, wenn der Puffer des CP voll ist? Wenn ja, wie?
In der Fehlertabelle des RECEIVE-Bausteins habe ich keine zugehörige Fehlermeldung gefunden.

Vielen Dank für eure Hilfe,
DerWolf
 
Zusatz

Zur Erläuterung:

Ich sende auf PC-Seite ereignisgesteuert Telegramme an die SPS.
Was passiert, wenn der SPS-Zyklus zu langsam ist und mit seinen RECEIVE-Aufrufen nicht hinterher kommt?
Dann läuft doch irgendwann der UDP-Puffer in der CP über.
Wie kann ich das mitkriegen? Meldet der CP überhaupt nichts, wenn sein Puffer überläuft?

Vielleicht weiß es ja doch jemand.
 
Zurück
Oben