    mein cp5511 geht plötzlich nicht mehr.

    weis nicht ob es am xp service pack 2 liegt oder an step 7 5.3 sp1! geht auf jeden fall nicht mehr. Fehler: "Baugruppe schon vergeben oder so". Habe XP. Habe es vorher mit dem Siemens tool zum laufen gebracht, doch dieses funzt jezt auch nicht mehr, es findet die inf datei nicht mehr!
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    Reply With Quote Reply With Quote cp5511 probleme....  

  2. #2
    Join Date
    16.03.2004
    Posts
    324
    Danke
    2
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge

    Default

    @Jochen
    genau das hatte ich am Montag auch schon erlebt. Nachdem ich dann den ganzen Tag herumprobiert habe, habe ich mir aus einem andere Laptop einen CP5512 genommen und den hat er "gefressen" (Läuft!) In den anderen Laptop meinen CP5511 eingebaut, Siemens-Tool genommen=
    läuft auch. Kann ich nicht so richtig nachvollziehen.
    Ach so, auf beiden Rechnern läuft Win XP prof. + Servicepack 1a.

    Wenn Du 'ne Lösung findest, bitte Posten.

    Markus

  3. #3
    Join Date
    27.05.2004
    Location
    Thüringen/Berlin
    Posts
    13,815
    Danke
    747
    Erhielt 3,129 Danke für 2,233 Beiträge

    Default

    Den Link kennt Ihr sicher, oder

    http://www4.ad.siemens.de/WW/view/de/19279714

    Ansonsten soll das CP5511 ja eigenlich gaaaaaaaaaaaaaaar nicht unter XP laufen (lt. Siemens), grrrrrr ich hab auch eins.

    ralle

  4. #4
    Join Date
    27.05.2004
    Location
    Thüringen/Berlin
    Posts
    13,815
    Danke
    747
    Erhielt 3,129 Danke für 2,233 Beiträge

    Default

    Hallo Jochen,

    hab jetzt Step7 V5.3 SP1 unter XP SP2 am laufen und die CP5511 funktioniert sogar auf Anhieb (Samsung P35). Wahrscheinlich hat das Update bei dir die Einstellungen der CP verändert (war bei mir unter W2K immer so).
    Es gibt ein Tool von Siemens, mit dem kann man den Interrupt und den Adressbereich einstellen.

    ralle

  5. #5
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,079
    Danke
    210
    Erhielt 466 Danke für 366 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ja, das tool habe ich aber seit ich das sp2 von step7 draufhabe funzt sie nicht mehr!
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    Reply With Quote Reply With Quote jaja...  

Similar Threads

  1. CP5511
    By ThomasGr in forum Feldbusse
    Replies: 19
    Last Post: 03.11.2010, 14:12
  2. CP5511 im HP 8710w
    By Sarek in forum PC- und Netzwerktechnik
    Replies: 8
    Last Post: 01.04.2010, 00:34
  3. Probleme beim CP5511 Adapter
    By Nexus in forum Simatic
    Replies: 9
    Last Post: 19.04.2006, 13:46
  4. Probleme beim Installieren der CP5511
    By walu in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 08.09.2004, 11:41
  5. CP5511
    By sps-concept in forum Simatic
    Replies: 9
    Last Post: 29.04.2004, 17:44

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •