Hallo Leute,
ich muß eine alte Anlage die noch ein Poti zum einstellen der Maschienengeschwindigkeit hat, umstellen auf Motorpotifunktion. Der Grund ist das die Maschienenbediener immer vergessen wenn sie die Anlage stoppen vorher das Poti herunter zu drehen, die Maschiene läuft dann natürlich wenn man sie dann starten auf den Sollwert der am Poti eingestellt wird.
Jetzt hab ich mir das halt so gedacht mit 2 Tastern, einen für Beschleunigen und einen für Verzögern zu machen, also mit Sollwertintegrator und über eine Analogausgangskarte das Signal an den Stromrichter zu schicken.
Jetzt hatte ich bisher in meiner alten Firma immer Bibliotheken mit fertigen Blöcken, natürlich auch ein fertiger Sollwertintegrator, und mußte nicht selber denken. Nun bin ich bei einer neuen Firma und muß mir das halt mal selber ausdenken, was ja auch ganz gut ist.
Ich komm nun zu dem Schluß das es so funktionieren könnte: Ich programmiere einen Taktmerker den ich zBsp. mit dem Tastereingang "Beschleunigen" verunde. Wenn ich nun den Taster drücke bekomme ich, solange ich ihn gedrückt halte, ein taktendes Signal womit ich folgendes starten möchte:
L PAW
L 100 (nur als Bsp.)
+I
T PAW
analog dazu für Verzögern mit -I
könnte man das so machen? Und wie sind die bezeichnungen der Funktionen in Step5, ich muß das unter Step5 machen und hab mit S5 noch nicht solange zu tuen, ist das bei S5 auch +I und -I?
Für Vorschläge und Lösungswege wäre ich dankbar.
Gruß Mike
ich muß eine alte Anlage die noch ein Poti zum einstellen der Maschienengeschwindigkeit hat, umstellen auf Motorpotifunktion. Der Grund ist das die Maschienenbediener immer vergessen wenn sie die Anlage stoppen vorher das Poti herunter zu drehen, die Maschiene läuft dann natürlich wenn man sie dann starten auf den Sollwert der am Poti eingestellt wird.
Jetzt hab ich mir das halt so gedacht mit 2 Tastern, einen für Beschleunigen und einen für Verzögern zu machen, also mit Sollwertintegrator und über eine Analogausgangskarte das Signal an den Stromrichter zu schicken.
Jetzt hatte ich bisher in meiner alten Firma immer Bibliotheken mit fertigen Blöcken, natürlich auch ein fertiger Sollwertintegrator, und mußte nicht selber denken. Nun bin ich bei einer neuen Firma und muß mir das halt mal selber ausdenken, was ja auch ganz gut ist.
Ich komm nun zu dem Schluß das es so funktionieren könnte: Ich programmiere einen Taktmerker den ich zBsp. mit dem Tastereingang "Beschleunigen" verunde. Wenn ich nun den Taster drücke bekomme ich, solange ich ihn gedrückt halte, ein taktendes Signal womit ich folgendes starten möchte:
L PAW
L 100 (nur als Bsp.)
+I
T PAW
analog dazu für Verzögern mit -I
könnte man das so machen? Und wie sind die bezeichnungen der Funktionen in Step5, ich muß das unter Step5 machen und hab mit S5 noch nicht solange zu tuen, ist das bei S5 auch +I und -I?
Für Vorschläge und Lösungswege wäre ich dankbar.