Hallo!
Wollte über die Eingänge das Eingangsbyte als Zeitwert für ein Zeitglied einlesen, sodass man die Minuten einstellen kann. So wie ichs programmiert hat ein bit 0,01 sec:

L EW 1
T MW 1

U E 0.0
L MW 1
SI T1
U T1
= A 2.0

Wie kann ich die 0,1 sec in Minuten umwandeln?

Danke

Peter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wenn es ein S7-Timer sein soll, dann bitte mal folgendes lesen: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=2942
ganz so einach ist das mit den Minuten nicht...
alternativ kanst du es mit den IEC-Timern versuchen, diese findest du unter Bibliotheken-->Standard Libray--> system Function Blocks--> TON,TP,TOF
diese arbeiten mit dem Datentyp TIME (1=1ms, 1000 = 1s, 60000 = 1Min) da kann man mit mit Rechenfunktionen viel besser mit arbeiten.
Gruß
 
Hallo,
wenn es ein S7-Timer sein soll, dann bitte mal folgendes lesen: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=2942
ganz so einach ist das mit den Minuten nicht...
alternativ kanst du es mit den IEC-Timern versuchen, diese findest du unter Bibliotheken-->Standard Libray--> system Function Blocks--> TON,TP,TOF
diese arbeiten mit dem Datentyp TIME (1=1ms, 1000 = 1s, 60000 = 1Min) da kann man mit mit Rechenfunktionen viel besser mit arbeiten.
Gruß
Da war wieder jemand schneller.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Danke erstmal für die schnelle Antwort!
Allerdings klappt die Lösung nicht mit meiner S5. Ich müsste den Wert des Eingengswortes nur mit 6000 Multiplizieren.
Wie mache ich das?
 
Hi,
lad dir mal bei siemens das handbuch von der S5 115U runter und schau dir mal den s5T an .

HDD
 