Hallo!

Ich muss eine Absauganlage der Spänne in einer Grossen Tischlerei Programmieren! An jeder maschiene ist ein Schieber über Pneumatikventl sowie ein Kontakt der mier meldet das die Maschiene genutzt wird. zur Absaugung sind zwei grosse Ventilatoren im Hauptförderkanal die ich über Inverter Regeln muss.Der Hauptförderkanal verzweigt sich in vier Kleiner Hauptkanäle an denen dann die einzelnen Maschienen hängen. Ich muss jetzt eine Gewisse Fördermenege in den vier kleineren Hauptkanälen (300cm im durchmesser) halten (5,5m³/h-7,7m³/H bei einer Luftgeschwindigkeit von( 22m/s-30m/s). Zu den Maschienen gehen dann kleinere Kanäle 100cm-250cm mit natürlich kleineren Fördermengen. Der Projektant hat nur einen Drucksensor im grosen Hauptkanal vorgesehen. Gibt es eine Kurve Luftmenge in funktion vom Druck oder eine Umrechnungsformel. Um das ganze Grob zu Regeln öffne ich wenn nur eine Maschiene in Funktion ist auch noch weitere Schieber um die gebrauchte Luftmenge ansaugen zu können und somit den Sollwert im Hauptkanal zu halten. Da ein Abgang einer Maschiene nur ca. ein Viertel Fördermenge des Hauptkanales hat. Die Feinregelung mache ich dann über die Ventilatoren und dem Drucksensor mittels eines PI-Reglers. Kann das so funktionieren. Bitte um euren Rat.

MFG
Chrstoph
 
Versuch macht schlau :ROFLMAO: Wäre schön, wenn du mal ab und zu einen Absatz oder ein Fragezeichen setzen würdest, dann lässt sich das leichter lesen.

Eine Formel zur Abhängig der Fließgeschwindigkeit zum Druck gibt es, das ist das Bernoulli Gesetz. Findest du hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bernoulli-Gesetz
Ob dir das weiterhilft, weiß ich nicht... Über die Fließgeschwindigkeit könnte man ja ungefähr auf die Flußmenge schließen, wenn man den Druck beachtet.
Ich denke (ohne es jemals ausprobiert zu haben), dass sich die Flußmenge pro Schieber ungefähr ausgehen müsste, wenn man den Unterdruck konstant hält. Machst du einen Schieber auf, wird der Unterdruck geringer, dadurch fährst du dann wieder den Ventilator hoch.
Wäre natürlich schöner, wenn man die Fließgeschwindigkeit direkt messen könnte, denn ist ein Rohr verstopft, so wird der Ventilator dadurch gedrosselt (der Unterdruck steigt ja, so, als ob ein Schieber zu wäre).
Grob würde ich es aber auch über die Anzahl der geöffneten Schieber machen.

Wäre so meine Vermutung.

Gruß, Tobias
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich muss jetzt eine Gewisse Fördermenege in den vier kleineren Hauptkanälen (300cm im durchmesser) halten (5,5m³/h-7,7m³/H bei einer Luftgeschwindigkeit von( 22m/s-30m/s). Zu den Maschienen gehen dann kleinere Kanäle 100cm-250cm mit natürlich kleineren Fördermengen. Der Projektant hat nur einen Drucksensor im grosen Hauptkanal vorgesehen.

Schreibfehler ?????
300 cm Absaugrohr wäre glaub ich nen bischen groß. Dass sollen doch bestimmt 300mm sein oder ??;)
 
Zuletzt bearbeitet:
Schreibfehler ?????
300 cm Absaugrohr wäre glaub ich nen bischen groß. Dass sollen doch bestimmt 30mm sein oder ??;)

Naja 30mm ist aber sehr wenig. Bleiben wir bei 300mm! :ROFLMAO:

Aber bei 300cm kann der Tischler gleich den ganzen Kasten einsaugen wenn er nichts geworden ist! :ROFLMAO:

godi
 
Mein Denkansatz

wäre eine Tabelle, in der für die Maschinenausnutzung die entsprechenden Druckwerte eingetragen sind. Dann mit Vergleichen eine Plausibilitätsbetrachtung durchführen.

Also wenn Maschine 1, 5 und 2 laufen, dann entspricht das dem Wert 258. Zwischen 250 und 265 ist alles ok, darüber oder darunter wird eine Meldung oder ein Reinigungszyklus ausgelöst.

Das alles noch mit Fernwartung oder Panel versehen, und schon denk ich, du kannst gut und aussagekräftig arbeiten.

Kannst du vllt mit dem Strom des Ventilators arbeiten? Wieviel Maschinen hängen dran? Muss das Ding jemand bedienen oder läuft das, bis die 'Späne aus dem Schaltraum' quellen?

aber mit FU's und PI- Reglern müsste man schon was Gutes anstellen können..

Greetz, Tom
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja 30mm ist aber sehr wenig. Bleiben wir bei 300mm! :ROFLMAO:

Aber bei 300cm kann der Tischler gleich den ganzen Kasten einsaugen wenn er nichts geworden ist! :ROFLMAO:

godi

Verdammt schon wieder ne Null verschwunden :oops:

Habs gleich mal geändert

Solange das nicht auf dem Lohnzettel passiert is es ja nich so schlimm:cool:
 
Zuletzt bearbeitet: