OPC-Server über OP177B ?

Onkel Dagobert

Level-3
Beiträge
5.816
Reaktionspunkte
1.444
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ist es möglich, über die Ethernetschnittstelle eines OP177B per OPC-Server auf Daten einer S7315-2DP zu zugreifen oder geht es nur über einen CP? OP und S7 sind über MPI verbunden. Welche OPC-Server kann man außer dem von Siemens überhaupt verwenden?


Gruß, Onkel
 
OPC-Server nur für Multipanels


sonst gibts nur:
------
Sm@rt Service
Fernbedienen und -beobachten von SIMATIC HMI-Systemen auf Basis von TCP/IP-Netzwerken.
------
und
------
Sm@rt Access
Kommunikation zwischen HMI-Systemen auf Basis von TCP/IP-Netzwerken. Fernzugriff auf Rezepturdatensätze, Passwörter und HMI-systemspezifische Informationen uvm.
------


mit letzterem kannst auf alle HMI-Variablen zugreifen. D.h. alles was du aus der Steuerung sehen willst, muß als Variable im Panel angelegt sein, auch wenn es nicht dort verwendet wird.

Wie gesagt OPC geht nicht!


Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die ausführliche Antwort. Ich muss aber nochmal nachfragen, da ich mich möglicherweise missverständlich ausgedrückt habe.

Der OPC-Server läuft auf einem PC am Netz. Er soll nicht auf dem Bedienteil laufen. Ich würde lediglich die Ethernetschnittstelle des OPs nutzen wollen, falls das möglich ist?


Gruß, Onkel
 
...

...Ich würde lediglich die Ethernetschnittstelle des OPs nutzen wollen, falls das möglich ist?


Da müßtest du ja DURCH das OP in die SPS durchrouten können - das geht meines Wissen nicht.

UND.....jeder Serverzugriff auf Irgendwas - braucht sinnvollerweise ein "browse"-bares Projekt.

Im Softing-OPC-Server [läuft auf PC] gibt man RACK + STECKPLATZ + DP/MPI-ADRESSE an ......

...und man wählt ein S7-Projekt an um dann in den VARs zu browsen ...
. das HMI-Projekt ist dafür unbrauchbar und geht daher nicht....

...FAZIT

Nimm einfach einen

CP343-1 LEAN
6GK7343-1CX10-0XE0
LP: 620 €

ich hab schon fast 20 Stück verbaut!

Gruß



Ach ja Vorteil:

mit CP ist OPC-Zugriff auch möglich von Panel TOT oder DOWNLOAD aktiv!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Zurück