IM308B parametrieren

corrado

Level-1
Beiträge
115
Reaktionspunkte
19
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum, ich glaub ich bekomme ein Problem.

Es sollen von einer grossen S5-155U 2 Stück ET200U-Knoten entfernt und durch S7 mit ET200s ersetzt werden. Daher muss zwischen der S5 und der neuen S7 ein minimaler Signalaustausch stattfinden und das möchte ich wennmöglich mit einem DP/DP-Koppler realisieren. Zur Programmierung der IM308B brauchts ein PG mit WIN95, das kann ich auftreiben. Jetzt stellt sich die Frage: Kennt die COMET200-software auch die Baugruppen (DP/DP-Koppler) die zum Datenaustausch eingesetzt werden sollen.
Oder kann der Hardware-Katalog diser Software updated werden?
Kann der COMET200 auch mit nicht-Siemens Profibus-DP Baugruppen umgehen?? z.B. Vipa System 200V?
Bin für jegliche Info dankbar.

Gruss Corrado
 
Bei COMET200 besteht der Hardwarekatalog aus einen normalen Verzeichnis. Vor Programmstart müssen die Beschreibungsdateien in dieses Verzeichnis kopiert werden. Allerdings haben diese Dateien die Endung ".200". Eine GSD-Datei nimmt das Programm nicht. Diese Datei müsstest du dir vom Hersteller holen.

Ich hoffe das hilft weiter
 