Safety Komponenten - WOZU??

CaptainDan

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute!

Ich hab da mal ne Frage:

Ein Kunde von uns möchte unbedingt in seine Anlage S7-Safety Komponenten verbaut haben. Es geht dabei unter anderem um eine Ampelsteuerung, die im Falle eines Systemausfalls per Hand gesteuert werden kann.
Da ich mit dem Thema noch nicht konfrontiert wurde, stell ich mir das mal so vor:

[FONT=&quot]- Distributed Safety Packet installieren
- S7-300 Standard CPU einsetzen
-
ET 200M Anschaltbaugruppe über Profibus DP an die CPU anstöpseln
- SM 326 DI 24 DC24 V einbauen
- SM 326 DO 10 DC24 V/2A einbauen
- Das ganze Programmieren
- Dann an den DI den Not-Bedientaster anklemmen
- An den DO die Ampel

Und jetzt kommt meine konkrete Frage:
Was bringt mir das?
Ist es wirklich so, dass ich den Profibusstecker abziehen kann, und die Ampel lässt sich trotzdem ansteuern?
[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
 
Hallo CaptainDan,

also erstens muss es für Safty eine 315F sein.
Zweitens wenn man den Stecker vom Bus abzieht , geht nix mehr.

Für den Fall wäre ein H-System, also redundant besser geeignet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für Not Aus undsoweiter kannst du nur Distributet Safety Eingänge bzw Ausgänge verwenden!
Keine normalen Ein und Ausgänge! Sonst bringt dir das ganze nichts!

godi
 