Kommunikation über PC-Adapter gestört

Bööscher

Level-1
Beiträge
37
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tach zusammen! Nachdem ich es nicht hinbekommen habe, meinen PC und den CP5511 miteinander zu vereinen, hab ich mir jetzt einen PC Adapter (6ES7 972-0CA23-0XA0) besorgt. Damit will ich auf eine IM 151-7 (6ES7 151-7AA10-0AB0) zugreifen. Aber....irgendwie will mich keiner..:( Auch hier komme ich nicht online. Fehler: 33:17075 Welche Fehler kann ich gemacht haben. Das Forum hab ich schon durchwühlt, aber alle Tipps haben mir leider nicht geholfen. Kann es sein, dass mein Adapter ein Problem mit meiner CPU hat? Mfg Bööscher
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
bei der 151-7 hatte ich auch so meine Probleme(Field-PG S7V5.3), als ich eine Neue(oder war es nach nem Firmwareupdate) programmieren wollte.Ich hab immer zwichen MPI/DP/AUTO gewechselt. Kein Erfolg online zu kommen. Ich hab dann aus Frust die MMC 1x im PG geschrieben, und dann funzte es Problemlos.:confused:Ich glaube mit Profibus.
Thomas
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ein Hinweis aus der Hilfe der Hardwarekonfig der IM151-7:

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie z. B. PG-Funktionen, die bei der Inbetriebnahme und beim Testen benötigt werden.
Das Aktivieren der Option "Test, Inbetriebnahme, Routing" bewirkt, dass die Schnittstelle zum aktiven Teilnehmer am PROFIBUS wird.
Folgende Funktionen sind dann möglich:
· Programmieren (z. B. laden)
· Testen (Status/Steuern)
· S7-Routing (I-Slave als Netzübergang)

Es ist denkbar dass sie mit der Einstellung in der PG/PC-Schnistelle "einziger Master am Bus" über die Hardwarekonfig auf die IM151-7 kommen.

Einfach mal ausprobieren. Vielleicht hilfts?
Gruss H.Renschler
 
Vielen Dank für die schnellen Antworten. So schnell kann ich ja gar nicht alles ausprobieren;) Die MMC kann ich leider nicht schreiben, da ich vom PC zugreife. Herr Renschler: Wo kann ich diese einstllungen denn vornehmen? hab auch in der Hilfe dazu nichts gefunden... Mfg M.Beurskens
 
Guten Abend,
die Einstellung "einziger Master am Bus" kann man glaube ich(hab grad kein S7 aufm Laptop) unter erweiterten Optionen da einstellen, wo man die S7-Verbindung MPI/DP/AUTO/Ethernet... macht.
Die 151-7 im RUN/STOP und Urgelöscht?
Zeigt der Rechner was unter erreichbare Teilnehmer? Es könnte ja sein das die CPU ne sonderbare Adresse (nicht zufällig die vom Rechner)hat.
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beim Versuch, die erreichbaren Teilnehmer anzuzeigen fangen die Probleme ja schon an. Dabei kommt schon die Fehlermeldung. An den einstellungen hab ich schon rum gespielt. aber eine kommunikation hab ich nicht hinbekommen:(
 
ohh sorry, hatte ich vergessen anzugeben: WindowsXP Prof. Step7 Vers. 5.3 ComPort ist frei, der IRQ wird auch nu von dem Port benutzt. Versuchs grad mal mit einer neuinstallation von Step7
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
diese fehlermeldung erscheint bei mir...: Online: Die lokale MPI Adresse des PG/PC ist größer als die maximale Teilnehmeradresse oder es ist eine falsche Baudrate oder ein falscher Interrupt eingestellt. bin immer noch nicht weiter gekommen, auch eine neuinstallation von Step7 hat keine wirkung gehabt:(
 
Was sind deine PG einstellungen ?

Die Grundeinstellungen für ein IM151-7 sollten Type=MPI, Station=2, Baudrate=187.5k sein.

Du kannst auch versuchen die MMC Karte auszutauschen.
 
du meinst die einstellung bzgl. baudrate usw.? hab ich schon überall mal dran rumgespielt..nix... wie kann ich denn die "lokale MPI" ändern? ich schaffe es ja noch nichtmal, bei erreichbare teilnehmer irgendwas zu finden. ist da die MMC nicht erstmal egal?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,
die lokale MPI-Adresse wird bei der Verbindungsauswahl unter irgendeinem Reiter mit ausgewählt. Die MMC ist in soweit interesant, da auf ihr die Adresse der IM hinterlegt ist.Wenn die lokalen Probs(Adresse) behoben sind, ruhig mal die mmc ziehen und dann Urlöschen mit dem Schalter. dann kann mann zwar kein Prog drauf übertragen aber die Kommunikation müsste sum Laufen kommen mit Standartwerten.
Thomas
 
du meinst bei PG/PC-Schnittstelle einstellen? da hab ich nix gefunden...:( aber da hab ich ja noch nie dran herum gespielt, müsste doch standardmäßig bei der installation richtig eingestellt sein oder?
 
Guten Morgen,
spiel mal dran rum;). Ich hab jetzt ne 151-7 CPU, nen seriellen Adapter,ne 64k MMC und wenn ich heute Nachmittag aufstehe schau ich mal ob ich eine Verbindung hinbekomme, und merke mir wie.
Gute N8
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
:( hab ne def. Schnittstelle an der CPU 6es7 151-7AA11-0ab0 oder sie gibt normal keine Spannung raus(ich lese mal nach). Der Adapter 6es7 972-0ca22 0xa0 wird nicht mit Spannung versorgt(LED Power dunkel).
Thomas
 
Hast du bei deinen PG die MPI Adresse 0 eingestellt?

Die IM151 läuft glaub im Uhrzustand immer mit MPI 2 auf 187,4 kb hoch (Danach kannst du sie erst parametrieren).
 
Tag,

hab auch ne CPU 6es7 151-7AA11-0ab0 die eine Spannung rausgibt (ausprobiert). Der Adapter 6es7 972-0ca22 0xa0 wird mit Spannung versorgt(LED Power grün).
Resultat: STEP7 -> Erreichbare Teilnehmer -> funktioniert! -> Adresse 2

Was gibts zu beachten:
PG/PC-Schnittstelle-> Eigenschaften:
-> "PG/PC ist einziger Master am Bus" aktivieren
-> richtiger COM-Port und Baudrate wählen
Wenns immer noch nicht geht:
->Scheint ein Problem der Schnittstelle zu sein -> eventuell ein zweite Steuerung oder ein Busverteiler oder Repeater als Spannungsversorgung hinhängen.

Viel Erfolg
mfG H.Renschler
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ihr seid echt genial hier,vielen Dank für die zahlreichen tipps! Bin leider gerade erst von der Arbeit gekommen und völlig fertig. kann es also leider erst morgen testen, mein Bett ruft;) Werd dann mal berichten...:)
 
Hallo,
hab den Adapter mit 24V versorgt(Zwichenstecker) dann seh ich die CPU auch mit dem RS232 Adapter.Mit nem PG ist das nie aufgefallen.
Thomas
 