Hallo,

ich habe ein Problem und zwar,
ist es möglich in der S7 zu erkennen wenn/ob jemand zwischenzeitlich etwas am laufenden Programm geändert hat und es nach einer gewissen Zeit wieder in den Ursprungszustand zurück gändert hat???

Normalerweise müsste mir der Baustein schwarz hinterlegt (Zeitstempel abweichung ??) werden oder gibt es noch andere möglichkeiten das zu überprüfen???
Denn schwarz hinterlegt ist in diesem Fall nicht ein einziger Baustein!!!
:confused:
Danke schon mal im Vorraus .... CPU-416-2, Simaticmanager Version 5.2
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi Thony,
wenn Du im Simatic-Manager unter "Extras"->"Einstellungen"->"Spalten" ein Häkchen bei "Änderungsdatum" bzw. "Letzte Schnittstellenänderung" machst, dann siehst Du auf einen Blick wie alt jeder Baustein ist. Wenn also ein Schnösel nachts das Prog ändert und hinterher wieder alles rückgängig gemacht hat, dann erkennt man das am Zeitstempel... :cool:

Gruß Aprox
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der schüchterne repök lässt aus dem Chat mitteilen das ein cleverer Hacker vorher den Baustein gesichert haben könnte um diesen original Baustein später wieder drauf zu spielen.
 
Der schüchterne repök lässt aus dem Chat mitteilen das ein cleverer Hacker vorher den Baustein gesichert haben könnte um diesen original Baustein später wieder drauf zu spielen.


...wie "sicher" ist den eigentlich der CPU-Passwortschutz

ich weiß, kaum ein Endkunde will den haben ABERRRRR spätestens wenn

auf der CPU ein Teil auch aus "DISTRIBUTED SAFETY" besteht MUSS ein

CPU-Passwort gesetzt werden - dann ist es "Essig" mit hacken :-D
 
Gleich mal ausprobieren

:eek: Wenn doch alles so einfach wäre .........
Ich werde es morgen mal ausprobieren bin echt mal gespannt wie das Funktioniert???

Danke nochmal ich werde mich auf alle fälle noch mal melden ob es geklappt hat :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In diesem Falle wäre auch noch der KNOW_HOW_PROTECT eine Alternative. Der kann zwar entfernt werden, aber wer das schafft und sich diese Mühe macht, hat i.d.R. auch genug Ahnung, um nicht gleich die ganze Maschine zu Erden. (Falls der Kunde den Paßwortschutz nicht möchte). Ansonsten sieh zotos, wer das Programm vorher sichert, kann alles machen, was er will und danach den alten Stand wieder einspielen.
 
Ralle KNOW_HOW_PROTECT ist kein wirklicher Schutz. Es gibt Programmiertools, die das einfach ignorieren können und den Baustein trotzdem anzeigen. Unsere S7-Powertools gehören da übrigens NICHT dazu. Der CPU Passwortschutz ist da schon wesentlich besser. Wie sicher er aber wirklich ist, weiß ich nicht.

Bernhard Götz
 
Ralle KNOW_HOW_PROTECT ist kein wirklicher Schutz. Es gibt Programmiertools, die das einfach ignorieren können und den Baustein trotzdem anzeigen. Unsere S7-Powertools gehören da übrigens NICHT dazu. Der CPU Passwortschutz ist da schon wesentlich besser. Wie sicher er aber wirklich ist, weiß ich nicht.

Bernhard Götz

Ja, das hab ich ja schon so geschrieben, aber es ist zumindest eine kleine DAU-Hürde :ROFLMAO:.
 
OH MAN SRY habe ich total verpennt :???:

Es ist hat Wunderbar funktioniert :) das "Häckchen" hatte natürlich gefehlt:).

Dane Noch mal für den Tip.
 