    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    S7 usw. auf dem neusten Stand

    Hallo!

    Beispiel: Wenn ich Von M8.0 bis M9.7 die Bits einzeln beschreib dann kann ich das MW8 nehmen und komplett diesen Zustand irgendwo hin transferieren!

    Geht das auch mit lokal definierten Variablen in einem FC. Ich lege lokal lauter Variablen an vom Typ BOOL. Kann ich nun zusammengefasst irgendwie auf diesen Bereich zugreifen wie im obigen Beispiel.

    Möchte also lokal einzeln beschreiben und dann das WORD oder DWORD irgendwo hintransferieren (global).

    Grüsse und Danke!
    Zitieren Zitieren Lokale Variablen  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    ja
    L LB oder LW oder LD.
    welche adresse steht in der temp-dklaration
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:

    Mujo (23.08.2007)

  4. #3
    Avatar von Mujo
    Mujo ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.05.2006
    Beiträge
    46
    Danke
    37
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    L wie Lokal. AAAAHHHHH

    Jetzt ist es klar. Aber irgendwie kommt mir das bekannt vor. Hab ich wohl vergessen.

    Danke!
    Zitieren Zitieren Prompter Service  

  5. #4
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    2.096
    Danke
    0
    Erhielt 673 Danke für 541 Beiträge

    Standard

    Nach Möglichkeit sollte man auch bei Lokaldaten die absolute Adressierung vermeiden und immer mit symbolischer Adressierung arbeiten. Bei einer eventuellen Erweiterung der Lokaldatentabelle muss der Programmcode dann nicht verändert werden.

    Hier also mal zwei Programmbeispiele mit symbolischer Adressierung für den Datentyp WORD.

    Gruß Kai
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:

    Harti (28.10.2007),Mujo (23.08.2007)

  7. #5
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    2.096
    Danke
    0
    Erhielt 673 Danke für 541 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Und hier noch mal zwei Programmbeispiele für die symbolische Adressierung mit dem Datentyp DWORD.

    Gruß Kai
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:

    Mujo (23.08.2007)

Ähnliche Themen

  1. Lokale Variablen und Instanz DBs ersetzen
    Von zandour im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.05.2011, 17:39
  2. Aktionen zu FB's und Lokale Variablen
    Von Majestic_1987 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.03.2010, 10:52
  3. lokale Variablen auf Client
    Von derwestermann im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.03.2009, 13:47
  4. Lokale Variablen in SCL
    Von Climber im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 11:57
  5. Pointer für lokale Variablen erstellen
    Von neuer_user im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.10.2006, 12:02

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •