    hi,

    folgendes problem:

    Code:
          L     DB91.DBD    8
          L     TOD#11:1:0.0
          >=D   
          =     M     20.0
     
          L     DB91.DBD    8
          L     TOD#23:59:59.999
          <=D   
          =     M     20.1
     
          L     DB91.DBD    8
          L     TOD#0:0:0.0
          >=D   
          =     M     20.2
     
     
          L     DB91.DBD    8
          L     TOD#11:1:20.0
          <=D   
          =     M     20.3
    ist für meine schaltuhr. diese funktioniert, ganz sicher

    aber warum bekomme ich m21.1 und m21.3 nicht gesetzt ?!? müssen da noch irgendwo klammern hin?

    Code:
          U     M     20.0
          U     M     20.1
          O                     
          U     M     20.2
          U     M     20.3
          FP    M     21.0                            
          =     M     21.1      !!!???                      
     
          U     M     20.0
          U     M     20.1
          O     
          U     M     20.2
          U     M     20.3
          FN    M     21.2                            
          =     M     21.3  !!!???
    danke jo


    hat sich erledigt, bin selber draufgekommen, s.o., rotes gelöscht
    Geändert von linuxluder (01.09.2007 um 11:41 Uhr)
    Zitieren Zitieren (anfänger-)frage zu verknüpfungen  

  2. #2
    Registriert seit
    30.06.2007
    Ort
    In der Pfalz
    Beiträge
    503
    Danke
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    So sollte es auch gehen:

    Code:
     U(    
     U     M      20.0
     U     M      20.1
     O     
     U     M      20.2
     U     M      20.3
     )     
     FP    M      21.0
     =     M      21.1

Ähnliche Themen

  1. Anfänger Frage
    Von compe im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.10.2011, 20:43
  2. anfänger Frage
    Von Tiger30 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 17:06
  3. Anfänger Frage zu Intouch!
    Von bastler im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 16:13
  4. Anfänger frage ^^
    Von DarkLykan im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 21:05
  5. Anfänger Frage
    Von isensa im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.09.2006, 07:35

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •