Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: AWL Anweisung

  1. #1
    Registriert seit
    09.09.2007
    Beiträge
    7
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen, beiße mich grade durch ein S7 Programm
    kann mir jemand kurz erläutern was in diesen AWL
    Zeilen passiert.
    Bin mir da nicht ganz sicher

    L "TP 170B Anwenderdaten" Stoermeldung_word [1].SM
    L W#16#FF
    UW
    L 0
    <>I
    =Störung steht an

    Besten Dank
    Micha
    Zitieren Zitieren AWL Anweisung  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.725
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    L "TP 170B Anwenderdaten" Stoermeldung_word [1].SM //Wort Laden
    L W#16#FF //Konstante, wird verwendet um einzelne Bits auszumaskieren in dem Fall fließt also nur 1 Byte in die Sammelstörung ein
    UW //Stoerwort 1 mit Konstante verunden
    L 0 //Konstante 0 Laden
    <>I //<>I, also wenn Stoerwort 1 + Maskierung nicht 0 ist
    =Störung steht an //steht mindestens 1 Störung in diesem Wort an

    Mfg
    Manuel
    Geändert von MSB (09.09.2007 um 14:58 Uhr)
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. #3
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ganz kurz, es werden alle Fehlermeldungen auf kurzem Weg durchsucht, um z.B. eine Sammelstörung zu generieren.

    pt
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.

Ähnliche Themen

  1. SCL und If-Anweisung
    Von steven001 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 09.06.2012, 17:54
  2. Anweisung AWL
    Von blurry333 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 20:38
  3. unbekannte Anweisung: P#L 108.0
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 06:52
  4. Anweisung ?
    Von Xaverl im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 14:29
  5. CASE-Anweisung von SCL auf KOP
    Von adonismensch im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.09.2009, 12:41

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •