    Hallo,
    wie mache ich es denn am besten wenn ich einen Fankenwechsel für nur einen Zyklus abfragen will.
    D.h. ich möchte eigentlich einen Wert um jeweils 15 erhöhen pro Tastendruck.
    Danke Markus
    Zitieren Zitieren Eingangsflankenwechsel für nur einen Zyklus  

  2. #2
    Registriert seit
    20.11.2006
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    225
    Danke
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Code:
          U     #myEingang
          FP    #Flankenmerker
          SPBNB _001
          L     #myWert
          L     15
          +I    
          T     #myWert
    _001: NOP   0