Hallo zusammen
Ich muss noch mal eine Frage zum Profibus stellen, auch nach ausgiebiger Nutzung der Hilfe-Funktion, bekam ich keine befriedigente Antwort.
Ist ein Profibusstrang an dem 115 Slaves hängen und über den etwa 3000 Bytes Nutzdaten ausgetauscht werden, noch sinnvoll zu betreiben? Der Bus soll mit 1,5 MB betrieben werden.
Ich habe mal versucht die minimale Bustaktzeit zu kalkulieren und kam dabei auf etwa 41ms. Was passiert wenn die CPU Zykluszeit unter diesem Wert liegen sollte? Die CPU ist eine 416-2DP. Unter den Slaves befinden sich 5 zeitkritische Bosch-Schraubersteuerungen die jeweils 255 Bytes E/A austauschen. Des Weiteren sind 6 DP/DP-Koppler vorhanden, die die Verbindung zu untergeordneten Steuerungen herstellen sollen.
Zur CPU ist noch zu sagen, das sie zwei Stränge hat, wobei der zweite Strang ausschließlich HMI´s bedienen soll (2*PP012; 16*MP277) = Kundenvorgabe!
Lothar
Ich muss noch mal eine Frage zum Profibus stellen, auch nach ausgiebiger Nutzung der Hilfe-Funktion, bekam ich keine befriedigente Antwort.
Ist ein Profibusstrang an dem 115 Slaves hängen und über den etwa 3000 Bytes Nutzdaten ausgetauscht werden, noch sinnvoll zu betreiben? Der Bus soll mit 1,5 MB betrieben werden.
Ich habe mal versucht die minimale Bustaktzeit zu kalkulieren und kam dabei auf etwa 41ms. Was passiert wenn die CPU Zykluszeit unter diesem Wert liegen sollte? Die CPU ist eine 416-2DP. Unter den Slaves befinden sich 5 zeitkritische Bosch-Schraubersteuerungen die jeweils 255 Bytes E/A austauschen. Des Weiteren sind 6 DP/DP-Koppler vorhanden, die die Verbindung zu untergeordneten Steuerungen herstellen sollen.
Zur CPU ist noch zu sagen, das sie zwei Stränge hat, wobei der zweite Strang ausschließlich HMI´s bedienen soll (2*PP012; 16*MP277) = Kundenvorgabe!
Lothar