Hallo,
weiß jemand wie ich mit ProTool auf ein TP270 zugreifen kann? Die Verbindung ist PG-PC-->VPN Verbindung ins Fimennetzwerk--> CP343-->MPI-->TP270.
Im TP ist RemoteControl aktiviert aber ich komm trotzdem nicht dran.

Andi
 
Hi,
das TP hat keine Ethernet Schnittstelle. Wäre außerdem unrentabel hunderte von Metern an Ethernet Leitung zu ziehen nur um mal evtl. ein Update per Fernwartung einzuspielen.
Wofür ist dann eigentlich die Option Routing die man bei ProTool einstellen kann? Bei WinCC funktioniert es damit.

Andi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
weiß jemand wie ich mit ProTool auf ein TP270 zugreifen kann? Die Verbindung ist PG-PC-->VPN Verbindung ins Fimennetzwerk--> CP343-->MPI-->TP270.
Im TP ist RemoteControl aktiviert aber ich komm trotzdem nicht dran.

Ich wollte was ähnliches mit einem MP370 machen. Leider bietet ProTool nicht die Möglichkeit über TCP/IP zur Steuerung zu verbinden.

Hallo,

vielleicht kennt Ihr die NetLink-PRO-Geräte von Helmholz/
Deltalogic/Softing
. Das sind PPI/MPI/PROFIBUS-Umsetzer
für Ethernet, welche die SPS-Protokolle über Ethernet "tunneln".

Ein großer Vorteil dieser Adapter ist die Möglichkeit, dass die
ganzen S7-CPUs, TPs, MPs und OPs per TCP/IP ferngewartet
werden können, ohne dass diese einen Ethernetanschluss haben
müssen. Für die Applikationen von Siemens (STEP 7, ProTool,
WinCC) ist ein entsprechender Treiber bei den NetLinks dabei.

Wie der Kollegen DJMetro geschrieben geht das auch mit dem
ibhlink.

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 