    Hallo Ralle,

    ich habe gerade überprüft, warum bei einer Stringlänge von fünf Zeichen im DB19.DBB1 sechs Zeichen eingetragen werden:
    Es ist das <CR>-Zeichen, welches vom PC mit übertragen wird und ich als Endzeichen für die Datenübertragung im CP340 parametriert habe.

    Gruß,
    poppycock
    Mit einem Computer löst man die Probleme, die man ohne einen Computer nicht hätte.

  2. #12
    Avatar von poppycock
    poppycock ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.08.2007
    Beiträge
    207
    Danke
    16
    Erhielt 22 Danke für 17 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    das Programm funktioniert nun und möchte kurz erwähnen, woran es lag!

    Zitat Zitat von poppycock Beitrag anzeigen
    Die Daten werden via RS232 übertragen, die SPS arbeitet mit den Daten, aber die LEN-Angabe, also MW28 ist immer Null.
    Da frage ich mich: Warum?
    Ich speicherte die tatsächliche Stringlänge zwar richtig ab, aber im Programmcode zur weiterführenden Bearbeitung des Strings hatte ich noch das MW28 stehen gehabt.
    Ein Austausch mit DB19.DBB1 (gespeicherte tatsächliche Stringlänge) führte zum Erfolg!
    Grund:

    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Zu beachten ist, daß LEN tatsächlich sofort wieder 0 ist.
    Vielen Dank an Larry Laffer, Ralle und den "echten" sps-concept!

    Teil 1 des "Projektes" ist jetzt abgeschlossen!

    Gruß,
    poppycock
    Mit einem Computer löst man die Probleme, die man ohne einen Computer nicht hätte.
    Zitieren Zitieren Es funktioniert!  

Ähnliche Themen

  1. S7 rs232 cp340
    Von xymoro im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 12:05
  2. CP340 ASCII Code empfangen, verarbeiten
    Von Pinmaster im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 18:45
  3. Cp340 Rs232
    Von Flitzpiepe im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.08.2007, 10:17
  4. S7 & Cp340 Rs232
    Von repök im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.03.2007, 18:04
  5. RS232, CP340
    Von irq14 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.06.2005, 19:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •