.csv Datei in S7 einlesen

Fanatic

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe folgende Aufgabenstellung:

Von der Arbeitsvorbereitung werden .csv Dateien erzeugt, welche Informationen für den Produktionsablauf (z.B. laufende ID, Länge des Werkstückes, Zusammensetzuing des Werkstückes ) enthält.
Diese CSV Datei (welche auf einem zentralen Server abgelegt werden) müsste ich nun in die S7 - Steuerung einlesen um z.B. anhand der angegebenen Länge des Werkstückes einen verfahrbaren Anschlag ansteuern zu können.
Welche Möglichkeiten gibt es, diese Infodateien in die S7 einzulesen?

Vielen Dank schonmal im voraus.

mfg Fanatic
 
[SIZE=-1]Theodor Fontane würde sagen, "Das ist ein weites Feld" :ROFLMAO:.

Gib mal in der Suchfunktion "CSV" ein, da bekommst du schon eine Menge Möglichkeiten, vor allem die Hauptvariante, über WinCCFlex.

Ansonsten hab ich an einer größeren Anlage einen PC gehabt, der hat über Netzwerk die Textdateien geholt, ausgewertet und über OPC die Variablen in der SPS beschrieben, was natürlich bedeutet, daß man ein Windowsprogramm schreiben und einen OPC-Server auf dem PC installieren muß.

Ich denke, man kann auch Daten per TCP an die SPS schicken und diese bastelt sich diese dann auseinander (ohoh), aber ob man sich Daten direkt aus einem Verzeichnis im Netzwerk holen kann??? Vielleicht weiß jemand im Forum darauf auch die Antwort :rolleyes:.
[/SIZE]
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Welche Möglichkeiten gibt es, diese Infodateien in die S7 einzulesen?

Hallo,

meines Wissen ist es nicht möglich, dass eine S7-CPU
bzw. der CP direkt von einem Laufwerk Daten list.

Du benötigst ein Stück Software, welche mit der S7
Kommuniziert. Das kann auf Deinem Server mitlaufen
oder ein separater Rechner mit Zugriff auf den Server
sein.

Ein Möglichkeit dazu wäre ein OPC-Server, wobei Du
den über eine Client mit Deinen Daten füttern musst.

Ein andere Möglichkeit wäre ein Progrämmchen zu
schreiben, das mit Hilfe einer S7-Kommunikations-
Bibliothek wie libnodave direkt mit der S7 bzw. CP
"spricht".

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
Hallo,

erstmal danke für die schnellen Antworten, ich werde die beschriebene Aufgabenstellung wohl mit [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]IP-S7-LINK DLL für TCP/IP ISO On TCP RFC 1006 mit Simatic S7, C++, Delphi ,Excel, Access VB lösen.

mfg Fana
[/FONT]
 
Hallo,

erstmal danke für die schnellen Antworten, ich werde die beschriebene Aufgabenstellung wohl mit [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]IP-S7-LINK DLL für TCP/IP ISO On TCP RFC 1006 mit Simatic S7, C++, Delphi ,Excel, Access VB lösen.

mfg Fana
[/FONT]

Na ja, in dem Zusammenhang kannst du dir ja mal gleich libnodave ansehen.
 
Zurück
Oben