Reglerbaugruppe FM 455-C

Nessy

Level-1
Beiträge
26
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe ein Problem mit einer FM 455-C
Ziel ist es, bei einer Prüfanlage die über die FM 455-C verschiedene Momente und Zeiten zu steuern.
Beispiel:
Anfangsmoment 17,5 Newton
10 Sekunden warten
Mittelmoment 300 Newton
2 Sekunden warten
dann auf 0 Newton zurück
10 Sekunden warten
dann auf 100 Newton

Wie bekomme ich das realisiert?
Über FB`s?
Hat jemand mit dem Ding schon mal gearbeitet und kann mir helfen?
Hat vielleicht jemand ein Grundprogramm oder kann mir einen Link dazu geben?
Bei Siemens finde ich leider nicht dazu!

Viele Grüße

[FONT=&quot]Jörn[/FONT]
 
Hallo
Womit erzeugst du deine Momente und wie wird das Ding angesteuert? 0-10V/4-20mA?
beschreib mal etwas genauer.

wenn du nur feste werte ausgibst würde ja eine Analoge Ausgabebaugruppe reichen.
Hast du einen Sensor der das Moment misst?
Zum Regeln brauchst du ja einen Messwert.
Dann bräuchtest du der FM455C nur deinen Sollwert vorgeben, den Rest macht die FM455C.
(natürlich die Baugruppe erst Parametrieren)
Der Rest ist ne kleine Schrittkette für deine zeitlichen Abläufe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also

Danke für die schnelle Antwort :)

Das ganze soll über Proportional Ventile und über einen elektr. Verstärker Typ EV1M2-12/24 realisiert werden.
Die Ansteuerung erfolgt durch 0-10V.
Die Messwerte bekommen ich durch das Messsystem DIADem.

Ziel ist es durch die FM 455-C folgenden Ablauf zu realisieren:
Anstieg auf 50 Nm in 12s
Halten 5,5s
Anstieg auf 500Nm in 125,5s
Halten 6s
Runter auf 0Nm in 100s
Wartezeit von 120s
Anstieg auf 50Nm in 12s
Fertig
[FONT=&quot]Verwenden kann ich alles was hilft (z.B. PID Control usw.)


[/FONT]
 
Zurück
Oben