Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: S5->S7 Konvertierung / Aufbau Datenwort

  1. #1
    Registriert seit
    18.07.2006
    Beiträge
    68
    Danke
    1
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Moin,

    bin gerade dabei eine S5--> Konvertierung zu machen. Dabei habe ich gemerkt, das es Unterschiede im Aufbau der Datenworte / Merkerworte gibt.
    Beispiel: aus Bit Abfrage D 3.14 --> DBx 6.6 usw.
    Wieso sind die Byte vertauscht???? Wie verhält es sich bei Merkerwörter
    Beispiel:
    L 10
    T MW152
    .
    .
    .
    L MB 153 // steht die 10 im MB ?????
    T xxxxx

    Wer kann mir da mal einen Tipp geben, oder hat sogar den Vergleich von dem Aufbau der Datenwörter S5->S7
    Denkt immer daran, die „dümmsten Programmierer“ haben die „dicksten Programme“ ……
    Zitieren Zitieren S5->S7 Konvertierung / Aufbau Datenwort  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    eine 10 ist so:

    0000 0000 0000 1010

    ---MB152 ----- MB153---
    ---------MW152---------

    Der Aufbau Merkerwörter ist bei S5 und S7 gleich!

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Bytes  

  3. #3
    Registriert seit
    19.10.2006
    Beiträge
    86
    Danke
    18
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Datenwörter werden in Step 5 Wortadressiert, in Step 7 jedoch Byteadressiert!!!

    Beispiel:
    Step 5: Step7:
    DW0 DBW0
    DW1 DBW2
    DW2 DBW4
    DW3 DBW6
    . .
    . .
    . .
    Ich fordere die Anerkennung von Boolimie als Berufskrankheit.
    Zitieren Zitieren Aber Vorsicht bei Datenwörtern...  

Ähnliche Themen

  1. Datenwort suchen
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 13:11
  2. Datenwort
    Von Ritter im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 13:34
  3. Datenwort aufsplitten für WinCC
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.06.2007, 12:20
  4. S5-115U gespeichertes Datenwort in Zeitba
    Von Industrieservic im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 20:28
  5. Ausgangswert in Datenwort schreiben
    Von spsbroesel im Forum HMI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 07:42

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •