Da
es sich um ein 3/2 Wege- Ventil handelt wird, so weit ich mal vermuten muss, ein Heizkörper/ Wärmetauscher entweder aktiviert oder gebypassed.
Wenn die Regelung keine hohe Güte haben muss, also die Schwankungen nicht sooo relevant sind, dann ist eine 2- Punkt Regelung keine schlechte Regelung. Da Problem dabei ist, dass die oberen Werte immer über- und die unteren Werte immer unterschritten werden. Der Vorteil ist, dass 'mit nem netten 10- Zeiler' die komplette Regelung programmiert ist. Auch die Anzahl der Schaltspiele ist geringer als bei einer PWM. ( Mach 10tel Grad und minimum setzt, maximum resetted das Valve..)
Der große Nachteil ist die beständige Abweichung ( P- Regler, Wiki..) und die ungenaue Temperaturführung.
Wenn die Einregelung übehaupt stattfinden soll, dann ist nen echter (PID..) Regler angesagt. Mit der Zeitkonstanten der PWM kannst Du dann die Anzahl der Schaltspiele zwischen 'schön genau'' und 'schön wenig' ausbalancieren, die drei Parameter, P, I, D, halt, erlauben ein beständiges Angleichen an Ist- und Sollwert.
Wichtig dabei ist auch die zugeführte im Verhältnis zu der erforderlich Leistung. Wenn der PID mit Mammut Werten operiren muss, und dann sowieso zu 90% auf oder zu ist, dann dürfte wohl ein2-Punkter reichen, wenn du aber nach 30sec Heizung auf schon den Schweiß auf der Stirn stehen hast, bildlich gesprochen, dann geht sowiso kein Weg um nen PID/ nen analogen Ventil rum.
Hoffe ich habe das jetzt verständlich rübergebracht..
Greetz, Tom