Hallo zusammen,

ich habe hier mal eine Aufgabenstellung. Ich soll über eine CP 343-1 Lean mit einem Symeo Entfernungsmesser (über Funkwellen) kommunizieren und die Entfernungsdaten auslesen. Dieses Gerät wurde noch nie mit einer SPS, laut Hersteller, verbunden. Ich Kommunikation soll über TCP/IP binär erfolgen. Den Aufbau des Protokolls hat der Hersteller mir zur Verfügung gestellt.
Wozu mir nichts einfällt ist, wie bekomme ich die Kommunikation überhaupt zu stande. Ich müßte das Gerät ja auch am Ethernet in der Harwarekonfig anschliessen aber wie ohne GSD usw..
Ich habe mir jetzt erarbeitet wie ich die Daten aus dem Gerät auslesen kann, dies geschieht über AG_Recv oder hat einer eine andere Idee.
Über Hilfe würde ich mich freuen.

Gruß aus Köln

Thorilla
 
Hoffe die Bilder sind so selbsterklärend wie gewünscht.

3 Stück kommen noch in der nächsten Antwort.

Ersma
 

Anhänge

  • TCP1.jpg
    TCP1.jpg
    101,6 KB · Aufrufe: 72
  • TCP2.jpg
    TCP2.jpg
    206,4 KB · Aufrufe: 68
  • TCP3.jpg
    TCP3.jpg
    337,5 KB · Aufrufe: 71
  • TCP4.jpg
    TCP4.jpg
    25,4 KB · Aufrufe: 67
Erst einmal vielen Dank für die schnelle und gute Hilfe.
Bis Blatt fünf habe ich es auch verstanden aber bei Blatt sechs und sieben komme ich nicht mit klar.
Zu Blatt 6
Kann ich die Portadressen frei wählen oder muß ich irgendwelche Regeln einhalten? Bei dem Symeo Gerät kann ich eine IP-Adresse einstellen und will diese dann bei Partner ID eingeben.
Zu Blatt 7
ID = 1 ??? Kann ich nicht nachvollziehen. Warum 1:confused:
LADDR:=W#16#400 ??? Warum 400 :confused:
 
Zu Blatt 6
Kann ich die Portadressen frei wählen oder muß ich irgendwelche Regeln einhalten? Bei dem Symeo Gerät kann ich eine IP-Adresse einstellen und will diese dann bei Partner ID eingeben.

Die IP-Adresse stellst Du in der Maske auf Blatt 5 ein.
Die Portadresse ist frei wählbar. Es kann sein, daß das Symea-Gerät auf einem Port sendet, der müßte dann eingetragen werden.

Zu Blatt 7
ID = 1 ??? Kann ich nicht nachvollziehen. Warum 1:confused:
LADDR:=W#16#400 ??? Warum 400 :confused:
Siehe Blatt 4
 