Moin Experten,

ich soll ein Angebot für eine kleine Pumpensteuerung ausarbeiten.
Von der Logik her sicher kein Problem. Die Anlage wurde vor Jahren von einer
Firma erstellt, die es nicht mehr gibt. Nun sollen Änderungen rein.
Die Software ist auf einer S7-200 und passwortgeschützt.
Mit der S7-200 habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Nun die Frage:
Kann ich die S7-200 ohne das Passwort zu kennen in den "Urzustand" zurücksetzen oder muss ich sie wegschmeißen?
Danke im voraus
Dete
 
Vorgehensweise bei verlorenem Passwort

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, müssen Sie den Speicher der S7-200 urlöschen und Ihr
Programm erneut in die CPU laden. Beim Urlöschen des Speichers wird die S7-200 zunächst in
den Betriebszustand STOP versetzt und anschließend auf die vom Werk voreingestellten Werte
zurückgesetzt. Ausnahmen sind die Netzadresse, die Baudrate und die Echtzeituhr, die nicht
zurückgesetzt werden. So führen Sie ein Urlöschen Ihres Programms in der S7-200 durch:
1. Wählen Sie den Menübefehl Zielsystem > Urlöschen, um das Dialogfeld ”Urlöschen”
aufzurufen.
2. Wählen Sie alle drei Bausteine und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit ”OK”.
3. Wurde ein Passwort eingerichtet, zeigt STEP 7-Micro/WIN ein Dialogfeld zur Eingabe des
Passworts an. Zum Löschen des Passworts geben Sie in diesem Dialogfeld CLEARPLC
ein, um das Urlöschen durchzuführen. (Bei der Eingabe des Passworts CLEARPLC spielt
die Groß- und Kleinschreibung keine Rolle.)
Beim Urlöschen wird das Programm im Speichermodul nicht gelöscht. Da in dem Speichermodul
neben dem Programm auch das zugeordnete Passwort gespeichert ist, müssen Sie das
Speichermodul erneut programmieren, um das vergessene Passwort zu löschen.

Warnung

Beim Urlöschen der S7-200 werden die Ausgänge ausgeschaltet (Analogausgänge werden mit
einem bestimmten Wert eingefroren).
Ist die S7-200 beim Urlöschen an Geräte angeschlossen, dann kann es sein, dass
Veränderungen in den Signalzuständen der Ausgänge an die Geräte übertragen werden.
Haben Sie den vom Werk voreingestellten ”sicheren Zustand” der Ausgänge geändert, dann
können Zustandsänderungen in den Ausgängen unerwartete Reaktionen der Geräte auslösen.
Dadurch können Körperverletzungen und/oder Sachschäden entstehen.
Treffen Sie deshalb alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen und vergewissern Sie sich, dass
sich Ihr Prozess in einem sicheren Zustand befindet, bevor Sie die S7-200 urlöschen.

QUELLE:s7-200 Systemhandbuch Seite 49
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,
ich bin der meinung da gibt es kleines programm das den software passwortschutz aushebeln kann, muß ich schauen, aber du kannst auch die cpu mit dem tool wipe out(in microwin mitgeliefert) auf werkseinstellung zurücksetzen, aber urlöschen sollte reichen.
 
Liebe SIMATIC-Domteure,

herzlichen Dank für die vielen konstruktiven Beiträge.
Das hat mir erheblich weitergeholfen.:p
Dete
 
Unter der gleichen Voraussetzung: (Firma existiert nicht mehr, kein Passwort) ...das Progi für die s7-200 ist also nur so, wie es ist, auf der Maschine existent.
=> Doku in italienisch zur Maschine, kein Wort zum Progi....

UND man möchte eine Fehlersuche machen...

Kann man wenigstens das Progi (trotz Password-Schutz) sich irgendwie noch online SICHTBAR machen ? (um zu finden, wo es hängt ?)

Ich hatte das Glück, aus 4 baugleichen Anlagen EINE zu machen....
(und ich hatte das Glück, daß Passwort für das Progi wenigstens schon nach einer Woche später herbei zu bringen.)
Auf Anhieb lief diese "neue" Anlage nicht, obwohl alle 4 vorhergehenden Anlagen produzierten !
Ich habe gemesen, geprüft, gesucht.... nachdem ich das Passwort hatte,
(und online gehen konnte) habe ich erkannt, das auf der s7-200 2 Eingänge defekt waren. Sie wurden mittels LED auf der s7 als "gesetzt" angezeigt, im Progi wurden sie aber nicht bearbeitet.
(Diese Erfahrung habe ich auch schon bei einer s7-400) gemacht !!!)
Man argumentiere also bitte nicht mit "Das gibt es nicht" .

Ist es möglich... (ich weiß es ja nicht besser, ist nur eine Frage !!!)
in MicroWin das Progi wenigstens irgendwie online zu 'beobachten' ?

Das man es nicht downladen kann (sollte), ist mir klar. Sonst wäre der
Passwortschutz sinnfrei.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit der Statustabelle eines Leeren Programms müßtest du auf jeden Fall die E und A mit den aktuellen "Werten" beobachten können denke ich. Sind bei der 200 eh fix vorgegeben, daher kein Problem, diesen Fehler mit defekten E und A abzuhaken.

Am besten Urlöschen, und NEU, wenn der Ablauf bekannt ist.
 