keine Verbindung zur S5-95U?

Bitte ein Bit

Level-2
Beiträge
74
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
Habe eine selbstgebastelte Verbindungsleitung mit 9poligem D-Sub und 15poligem D-Sub, Anleitung ist nach 6XV1440-2K....,
beim Verbindungsaufbau kommt die Fehlermeldung Zeitüberschreitung...,
komisch ist, das ich mit dieser Leitung Verbindung bekomme zur OP7,
also schließe ich die Leitung aus...
baudrate kann ich nicht höher stellen als 9600 bei WinSPS, beim Siemens S5 habe ich die Einstellung nicht gefunden,
was mache ich Falsch?
AG ist S5-95U
 
Ich kenn die Leitung 6XV1440-2K nicht,
aber zum OP geht es über ein Serielles Kabel mit Sonderbelegung.
Zur CPU 95U muss immer ein Schnittstellenwandler dazwischen sein.
RS232-20mA, ohne zusätzliche Bauteile geht das nicht.

Hast Du nur eine Kabelverbindung gelötet , oder noch zusätzlich die Bausteine zur Schnittstellenwandlung eingebaut?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe nur eine Kabelverbindung gelötet, ohne Schnittstellenwandler etc..

siehe hier:
Panel_Kommunikation_Steckerbelegung_T3_01_d.gif


Kann man den Schnittstellenwandler nicht dazu löten, die Frage ist auch woher beziehen und ein gibt es einen Schaltplan?
 
Zuletzt bearbeitet:
Kann nicht funktionieren, du brauchst einen Adapter.

Z.B. Deltalogic, Siemens 6ES5 734-1BD20, ...

Das OP lässt sich über RS232 programmieren,
an der S5 ist aber in jedem Fall eine TTY-Schnittstelle.

Mfg
Manuel
 
Eben , da ist die Verbindung PC Bediengerät beschrieben.

Das passende Kabel gibts auch bei Deltalogic, Process-informatic usw...
 
Ohh
ist ein Transistor mehr geworden.
Hier ein Plan für einen RS232/TTY Umsetzer.
Wurde schon mehrfach erfolgreich eingesetzt.
 

Anhänge

  • TTY_Schnittstelle.pdf
    174,9 KB · Aufrufe: 41