Probleme mit HW-Konfiguration von ET200S

kassla

Level-1
Beiträge
135
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe folgenden Hardwareaufbau:
1.) Peripheriegerät ET200S - IM151-7 mit CPU, 96kB (= 6ES7 151-7AA13-0AB0)
2.) Powermodul PM-E für ET200S, DC 24V mit Diagnose (= 6ES7 138-4CA01-0AA0) auf Terminalmodul TM-P15C23-01 für PM-E ET200S (= 6ES7 193-4CD30-0AA0) gesteckt
3.) Analog-Eingabebaugruppe 2 x 4-20mA für ET200S (= 6ES7 134-4MB02-0AB0) auf Terminalmodul TM-E15S24-A1 für ET200S (= 6ES7 193-4CA20-0AA0) gesteckt.
4.) Endmodul, welches beim IM151-7 dabei ist

Nachdem ich die Harwarekonfiguration geladen habe, geht mir die CPU in Stop;
auch wenn ich das PM und die AE-Karte nicht gesteckt habe.
Die CPU geht erst in RUN, wenn ich das Terminalmodul der AE-Karte entferne. Dann aber unabhängig, ob ich in der H-Konfiguration die AE-Karte projektiert habe oder nicht. Auch unabhängig, ob ich die AE-Karte gesteckt habe, oder nicht.

Fragen: Vertragen die sich beiden eingesetzten Terminalmodule (TM-P und TM-E) nicht? Was kann sonst das Problem sein?

Danke für eure Hilfe,
kassla
 
Du kannst von Siemens das kleine Programm "ET Konfigurator" (Freeware) downloaden und deine Hardware mit dem Tool konfigurieren.
Aus dem Tool:
Bestell-Nummer
6ES7134-4MB02-0AB0 Elektronikmodul, 2AI, I, High Feature 1,00
6ES7138-4CA01-0AA0 Powermodul PM-E DC 24V für Elektronikmodule mit Diagnose 1,00
6ES7151-7AA13-0AB0 IM 151-7 CPU RS485 für ET200S mit PROFIBUS DP-Schnittstelle 1,00
6ES7193-4CB20-0AA0 Terminalmodul mit Zusatzklemmen; Schraubanschluss (5 St.) 0,20
6ES7193-4CC20-0AA0 Terminalmodul mit Zugriff auf AUX1; Schraubanschluss 1,00
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was sagt denn die Diagnose im Hardwaremanager ?
Evtl. solltest Du mal die OB's 121 und 122 für die Fehlerbehandlung laden, damit die CPU nicht in Stopp geht.
Einen Fehler mit den Terminalmodulen schliesse ich aus.
Welche CPU geht Dir in Stopp, die auf der IM oder der Master ?
 
Laut Siemenstool die Terminalmodule 6ES7 193-4CA20-0AA0 sind für
Analogbaugruppen +/-10V ,
für Analog-Eingabebaugruppe 2 x 4-20mA für ET200S (= 6ES7 134-4MB02-0AB0) = 6ES7 193-4CB20-0AA0
 
Zuletzt bearbeitet:
Problem gelöst

Ihr werdet staunen,

das Problem war ein verbogener Pin eines Terminalsockels...

Danke trotzdem für eure Lösungsansätze.
 