    Hallo ihr Spezies da draussen...

    Habe jetzt die neue Software für Wincc flexible 2007

    Jetzt wollte ich damit ein neues HMI C7 635 bespielen.
    Dabei meldet mir Flexible immer das das Betriebssystem nicht passt und man es updaten soll. Den Gerätestatus kann ich nicht abfragen - dabei hängt sich immer der Verbindungsaufbau auf. Also habe ich versucht einfach so ein Update zu starten, geht aber genauso schief.

    Dazu noch ein paar Daten:
    In WinCC habe ich ausgelesen:
    Device TP 170 B
    Image B 6.0.3.1
    Boot Loader 1.09
    Boot Loder Rel.Date 18.02.2006

    Als OS Update wird mir B 7.2.0.0 als Imagedatei oder mehrere kleinere angeboten

    Wer hat so was schon mal gemacht - oder woran könnte das denn liegen??

    Jede kleine Hilfe oder Info ist willkommen

    Ich bau auf Euch !!!
    Zitieren Zitieren WinCC flexible 2007 und C7 635  

  2. #2
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Standard

    Hast du schon ins Handbuch vom TP170 B gesehen?
    Da steht drin wie man das macht.
    Betriebssystemupdate IMHO über serielles Kabel.

    Handbuch TP 170 B
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

  3. #3
    Revolutz ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.05.2007
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja, Gott sei Dank es hat funktioniert.

    Erst mal Danke für Deine Antwort.

    In dem Handbuch steht aber nicht das es seriell gemacht werden muß - sondern die sprechen dort nur von Datenkanälen, welche mit der Auswahl in WinCE übereinstimmen muß. Ich hatte dann immer eine MPI-Verbindung enabled. Auch in ProSave werden 3 Verbindungsarten angeboten:
    Ethernet
    seriell
    MPI

    aber egal - wie auch immer. Wenn man es weiß, geht´s ja. Ist zwar doof das man z.B. beim Austausch einer C7 ein zusätzliches serielles Kabel dabei haben muß.
    Außerdem verstehe ich nicht warum Siemens neue C7 mit älterer Betriebssoftware ausliefert.

    OK- schönes Wochenende noch
    Gruß Revolutz

  4. #4
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Revolutz Beitrag anzeigen
    Ja, Gott sei Dank es hat funktioniert.

    Erst mal Danke für Deine Antwort.
    freut mich dass ich helfen konnte

    Zum Bedanken gibt es unten rechts auch einen Danke-Button
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

Ähnliche Themen

  1. WinCC flexible 2007/S7
    Von breno im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 13.06.2012, 20:19
  2. OP7 und WinCC Flexible 2007 ?
    Von DennisBerger im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 09:08
  3. WinCC flexible 2007
    Von godi im Forum HMI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 10:01
  4. WinCC flexible 2007 Ausgabe 11/2007
    Von Perfektionist im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 22:12
  5. Wincc Flexible 2007
    Von chopper im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 16:57

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •