    Kämpfe schon seite mehreren Tagen mit einem merkwürdigen Verhalten der SPS. Ausgänge die vom Prg. angesteuert werden, beginnen zu flattern, wenn ich mit meinem PC via USB/MPI Andapter online auf der Steuerung bin.

    Weiterhin verhalten sich Verschiedene Bausteine im Netzwerk merkwürdig.
    Beispeil:

    U Taktmerker (M255.2)
    U T1
    = A 125.4

    Das VKE ist 1 obwohl die Zeit nicht da ist. Die Zeit T1 blinkt im gleichen Takt wie Merker 255.2
    Obwohl das VKE 1 ist (obwohl es nicht 1 sein darf) ist der Ausgang 0.
    Bedeutet. Das was programmiert wurde funktioniert, aber der Onlinestatus sagt was anderes.

    CPU S7 314 2DP
    Step 7 V 5.3 + SP3
    Zitieren Zitieren Ausänge "flattern" wenn PC online ist  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.263
    Danke
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge

    Standard

    Lies mal hier nach: http://www.sps-forum.de/showthread.p...ghlight=Online

    Vielleicht hilft das.

    Entscheidend ist evtl. das: http://www.sps-forum.de/showpost.php...6&postcount=24
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. #3
    Ollypse ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.10.2007
    Beiträge
    20
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke für die Links,

    Aber was gibt es zu dem merkwürdigen verhalten des Netzwerkes zusagen.
    Habe schon alles ausprobiert.
    - Neuen Baustein
    - Neue Zeit
    - Neuen Taktmerker

  4. #4
    Registriert seit
    28.10.2005
    Ort
    Ottweiler, Saar
    Beiträge
    940
    Danke
    259
    Erhielt 124 Danke für 109 Beiträge

    Standard

    Schonmal daran gedacht, dass die Statusanzeige mit
    relativ bescheidener Refreshrate arbeitet ?

  5. #5
    Registriert seit
    17.10.2007
    Ort
    35043 Marburg
    Beiträge
    176
    Danke
    4
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    hatte dieses Problem auch schonmal, hat mich auch fast zur Verzweiflung gebracht. Programm hat tadellos funktioniert aber sobald ich Bausteine online beobachtet habe fing das grosse flackern an!
    Hab dann bei Siemens angerufen, die erzählten mir das das an der Firmware liegt. (CPU 313C 2DP V2.2) Wenn das PG angeschlossen ist und man die Bausteine online beobachtet gibt es Probleme mit "ODER" Verknüpfungen. Problem ist mit nem Firmwareupdate zu beheben, wir hatten damals aber noch ne andere CPU (V2.0) rumliegen und die dann eingebaut und das Problem war weg.

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Simatiker für den nützlichen Beitrag:

    argv_user (21.10.2007)

  7. #6
    Ollypse ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.10.2007
    Beiträge
    20
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Vielen Dank für die Tips,
    werds morgen mal mit nem Virmwareupdate probieren

    Gruß
    Ollypse

  8. #7
    Registriert seit
    17.10.2007
    Ort
    35043 Marburg
    Beiträge
    176
    Danke
    4
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich bin's nochmal,
    hab mich wohl bei den Firmwareversionen etwas vertan,
    hier aber der link mit den updates und der Beschreibung des Problems mit verfälschten VKE's usw. siehe FWupdate V2.6.3
    http://support.automation.siemens.co...subtype=133100

Ähnliche Themen

  1. HMI in laufendes Projekt "Online" einbinden?
    Von bullimen im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.05.2011, 23:01
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 10:23
  3. ANY Pointer. Wenn ist DatenTyp NICHT "Byte" ?
    Von JesperMP im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 23:11
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 17:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •