hallo,

wie im titel bereits zu erkennen ist, habe ich ein problem mit plcsim.
ich kann die hardware-konfig zwar übertragen, aber das programm nicht.
folgende meldung bekomme ich beim übertragungsversuch:
"Die Baugruppe 317... kann über die eingestellte Online Schnittstelle nicht erreicht werden."

nutzen tue ich PLCSIM V5.2 + STEP7 V5.4/SP2.

falls es nicht etwas offizielles von siemens dazu gibt oder andere bereits erworbene kenntnisse, wäre es nett wenn vielleicht jemand mal versuchen könnte das problem auf seinen rechner nachzuvollziehen, um auszuschliessen das es nicht an meinem system liegt.


gruss u. thx
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei mir funktioniert das nur, wenn die MPI/DP- Schnittstelle in der HW-Konfig auf MPI eingestellt ist. Steht sie auf Profibus habe ich exakt das selbe Problem wie Du schilderst.
 

Anhänge

  • screenshot.jpg
    screenshot.jpg
    31,5 KB · Aufrufe: 18
In der HW Konfig, ist das MPI/DP Schnittstelle auf DP eingestellt ?
PLC-SIM funktioniert nur mit einem MPI Verbindung. Es ist eine ernste Einschränkung mit PLC-SIM.
Du brauschst möglicherweise eine spezielle Version von Deiner Projekt (mit MPI statt DP), um zu simulieren.
 
In der HW Konfig, ist das MPI/DP Schnittstelle auf DP eingestellt ?
PLC-SIM funktioniert nur mit einem MPI Verbindung. Es ist eine ernste Einschränkung mit PLC-SIM.
Du brauschst möglicherweise eine spezielle Version von Deiner Projekt (mit MPI statt DP), um zu simulieren.
bei der neuen Version von PLCSIM V5.4 funktioniert auch der Profibus-DP zugriff.....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
oha, danke für die hilfe... dann werd ich mal schaun ob wir 5.4 irgendwo zu liegen haben... aso, wie schaut es mit der lizens aus? brauch ich ein upgrade (p.s. alles andere als ein "JA" würde mich stark wundern :D )?
 
gut, hab(te) atm 5.2 am laufen.

allerdings hat sich das thema auch erldigt, da es 20mins nach dem letztem beitrag an der tür klingelte.... und man mag es nicht für möglich halten, da stand die gute frau von der post mit dem PLCSIM V5.4 upgrade. :D
 