Das mit den Hysteresen ist bei der FBH glaube ich blöd, da man den Sicherheitstemperaturbegrenzer nicht vergessen sollte. Der kann dir dann im obersten Drittel die Pumpe abschalten, wenn der Sprung zu schnell von statten geht. Der Sprung ist ja nicht immer gleich.
Wo schaltet denn der Sicherheitstemperaturbegrenzer ab - 40-50°C ??? Ich denke mal, wenn der kommt ist die Regelung der Vorlauftemperatur der FBH schon mal nicht iO - mehr als 35°C sollten es eigentlich nie werden.

Also zum Regeln der Vorlauftemperatur würde ich schon auf den FB41 bauen.
Heist ja Regelung und nicht STEUERUNG.
Die Vorlauftemperatur sollte auf jeden Fall getrennt geregelt werden, auch mit einer schnelleren Abtastzeit

Hier wo ich gerade sitze wird die Fußbodenheizung seit drei Jahren durch Regler mit Zweipunktverhalten und Hysterese gesteuert - bisher hat sich keiner beschwert (Abtastzeit 5min, Hysterese 1K).

Die Regelung der Vorlauftemperatur besorgt ein in das BHKW integrierter PID-Regler über einen Mischer.
 